消防应急灯应该如何选购?

如题所述

其实你这个问题,问的不是很清楚,以我这几年做消防的经验来说,消防应急灯选购应满足现行的消防验收规范,其次是满足甲方要求。我给你一些相关资料,希望对你有所帮助:

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB 50354-2005)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2005)、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-2007)、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB 50877-2014)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)等
疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。
公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。
2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。
下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
1 总建筑面积大于8000m2的展览建筑;
2 总建筑面积大于5000m2的地上商店;
3 总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;
4 歌舞娱乐放映游艺场所;
5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂;
6 车站、码头建筑和民用机场航站楼中建筑面积大于3000m2的候车、候船厅和航站楼的公共区。
应急照明灯具安装应符合下列规定:
1 应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具;
2 应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s(金融商店交易所≤1.5s);安全照明≤0.5s;
3 疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方;
4 疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m);
5 疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等;
6 应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯,卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上;
7 应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施;
8 疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-22
消防应急灯是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成,颜色以白色为主,表面有两个箭头,材料不老化、散热快、抗冲击等特点。消防应急灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。一般根据需要的安装方式选择,尽量选择大型的生产厂家本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-08-17
你好!消防应急灯的使用寿命,严格来说,目前没有统一的刚性要求。因为这个阶段有一个新的国家标准消防应急灯的生产标准,刚刚发布2年,旧的国家火灾应急灯的形式也可以继续使用或更新更换过程。

标准,新标准的实施消防急救灯GB17945-2010;本标准是在2011 5月1日正式颁布。

用户,如果购买2010前消防急救灯的生产标准执行GB17945-2000;消防急救灯、生产标准实施,更换时间大约为10年。一般来说,它的消防应急轻电池使用寿命为4年。所有的应急灯都是常用的LED光源。LED光源的使用寿命超过10万小时,转换足以达到12年的使用寿命,而且火灾应急灯的功能主要是在切断电源时自动照明应急照明。

消防急救灯通常固定在墙上或嵌入式安装在墙壁上,或挂在天花板上,灯的其他部分不会损坏,发现急救时间缩短或急救照明时间线暗淡,只需要使用相同类型的电池更换灯泡,你可以继续使用。使用效果和新灯具是一样的。如果你有任何问题,请尽管提问题。本回答被网友采纳