三相电表互感器接线怎么接

三相电表互感器S1还要不要接电源???

三相电表接线方法:


1,在互感器的两面分别标有P1和P2,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,然后接负载。

2,每个互感器有S1和S2两个端子,S1接三相电度表的Ia(或Ib、Ic)进,S2接Ia(或Ib、Ic)出。

3,将三个互感器的S2端连接并接地。

补充问题回答:互感器的S1端不需要接地。

参考百度文库资料:http://wenku.baidu.com/link?url=_2seMZeZ1PpndC3rC86uM66Vd_PthLHURA6LkKeex8V1n3y7gmPDbU4nSxYUTc0M_HjWCBCvVMBYNFQ70vg5wzclFN59L7P7H3AKyivlXtu

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-11

三相四线电表加互感器接线图如下:

三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。

1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。 

扩展资料

三相四线电子式电表是基于MIUI并用于数字采样处理技术及SMT工艺制造的新型仪表,采用进口专用大规模集成电路, 三相电源供电,操作简便,高效快捷。

原理是由分压器取得电压采样信号,电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。

参考资料:百度百科-三相四线电子式电表

第2个回答  推荐于2018-12-19
三相电表接线方法:
1,在互感器的两面分别标有P1和P2,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,然后接负载。
2,每个互感器有S1和S2两个端子,S1接三相电度表的Ia(或Ib、Ic)进,S2接Ia(或Ib、Ic)出。
3,将三个互感器的S2端连接并接地。
补充问题回答:互感器的S1端不需要接地。本回答被网友采纳
第3个回答  2016-02-28

带电流互感器的三相四线电表接线图


三相四线电表就两型号 :
1、直接接进出线计量;
2、通过互感器计量 ;
看用电多大,选择多大电表:
基本直接接线的10-40的电表已经很大了 大概配置40KW的电流直接可以用;再大的话,需要互感器来接,选择需要的倍比互感器就得了;至于互感器电表,就有很多了,机械式 电子式什么的,很多 还有峰平谷电表什么的看使用地点,做什么用,精度要求什么的再选择。

第4个回答  2010-11-03
不需要接电源,S2的三相同名端需要接地。
表的电压端,需要每一相对应的接入电压。
需要接互感器的电表是11孔。
不需要接互感器的是8孔