请问师傅们信捷PLC图上这个y2怎么没有输出 求解。

如题所述

双线圈输出,报错了。
不允许双线圈输出
把第一个Y2用一个没被占用的M代替,比如M0.然后把M0加到第二个Y2前面,作为Y2的一个并联条件追问

如果出现两个set y2 和一个直接驱动y2可以吗?

追答

不允许双线圈输出

追问

set y2 也不行吗?

追答

不行,SET Y2的意思是把线圈Y2导通。
Y2就是线圈,不管以任何形式

追问

三菱的就可以 是这样吗?

还有个问题 信捷的怎么才能把程序和注释一起保存起来

追答

所有PLC都不可以
信捷的没用过,一般上传程序到PLC中注释传不上去,因为PLC本身内存就很小,128K,注释都是汉字或者字符,很占内存

追问

那就是说我程序写好了就不能把注释保存起来,关闭程序我再打开就没有注释了

追答

如果说保存在软件中,那一般是可以的。至于信捷怎么回事就不清楚了,你打信捷客服问问,一般都会有技术售后的

追问

那三菱的要设置哪里能保存注释 谢谢你

追答

选择:软元件注释编辑
然后双击X、Y就可以注释
在视图里面选择显示注释

追问

谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-10
图上看的不是很清楚,请检查一下是否出现2个Y2输出线圈,正常动作,Y2(输出线圈)在梯形图中只能出现在一个地方。追问

set y2也只能出现一次吗?

相似回答