所需容易为1800kw,需要怎么配置变压器

谢谢!这个提问没弄好不知怎么就发出来了。是这样的:车用电池生产工厂,设备总功率大概是1800kw。已有的功率是200kw。那是否申请的新装容量就是1600KVA?然后变压器可以配一台1000KVA的,一台800KVA的吗?我看到网上有说到使用率占变压器容量是有一个比例的,大概是80%左右,是否要按这个比例来计算变压器的容量?比如需要2000的,那么就2000/80%=2500KVA.

我是完全门外汉,还请各位大侠多多帮忙解答!万分感激啊~~~~

你的1800kW是装机容量,还是运行容量?
假定你的运行容量是1800kW,则计算功率=1800x0.85(需用系数)=1530kW
简单的求变压器容量算法 :
1530x0.9(同时系数)/0.93(补偿后功率因数)/75%(新上变压器经济运行比例)=1974.2kVA,故可选2台1000的变压器并联运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-01
容易?是容量吧!还有容量是讲KVA的,1800KVA的话你可以用2台1000的变压器或者3台630的