钢结构 设计柱的截面和柱脚

轴方向设一道侧向支撑 柱子上下端均为铰接,采用焊接工字形截面(翼缘为轧制边)或H型钢,截面无削弱,钢材Q345 焊条为E50 基础混凝土强度等级为C20,fc=9.6N/MM^2 试设计柱的截面和柱脚
车间跨24米 长60米 柱距6米 柱的轴心压力值为4500KN 柱高12米 柱中间弱轴方向设一道侧向支撑 柱子上下端均为铰接,采用焊接工字形截面(翼缘为轧制边)或H型钢,截面无削弱,钢材Q345 焊条为E50 基础混凝土强度等级为C20,fc=9.6N/MM^2 试设计柱的截面和柱脚

两铰(二力杆件)柱截面的设计,必须知道柱的计算长度和轴向力值,题中没有给出,是不是由答题人随便设随便答?追问

问题已重新上传 请解答

问题已重新上传 请解答

追答

Q345钢材按厚>16mm 内查其抗压强度设计值为295N/mm²,取计算长度Lo=1.0L=12000mm.按实腹柱计算弱轴细长比λ。 初选型钢HW428×407×20×35,截面积36140mm²,弱轴廻转半径104mm。 根据λ修正值查得b类截面稳定系数φ=0.464,计算σ=﹙4500×10³/36140﹚÷0.464=268.35(N/mm²)<295N/mm²。满足承载力稳定计算要求。
混凝土短柱 截面600×600,C30才能满足。