家庭用电功率很大需要30KW,单相电表容量不够,如果接三相电,平衡问题怎么解决?
A相接即热式热水器10KW,B相接客厅空调7.5KW和一部分照明和插座,C相接卧室空调3台一共7.5KW和一部分照明和插座,平均每相10KW,怎么解决平衡问题,1如果只用客厅空调不用即热式热水器,那么A、C两相的电流很小,B相的电流很大,2如果夏天不用即热式热水器只用客厅和卧室的空调,那么A相没有电流,B、C两相的电流很大这样就不平衡了,怎么解决?
如果无法解决,有没有一种设备把输入的三相电通过整流、逆变等处理后输出单相220V 50Hz,这种设备叫什么?定做技术难度大吗?输出功率30KW。
1也就是说,A、B、C三个相怎么接负载都行?(电线、空开、电表的最大电流范围内)不用考虑每相负载之间是否平衡?也不用考虑功率分配是否均匀?
2 16KW的热水器接线是不是把三根相线分出一条支路通过空开直接接到热水器上?用不用接零线?然后在把每相和零线组成220V供给其他电器?
1、A、B、C三相尽量做到均衡即可;2、如果户内已接入380V的三相电源,那热水器应该换成380V的,省电且保证有足够的热水量。3、热水器有接线图,应该接3根相线+1根N线(2次回路用)和1根PE线(保护接地)