建筑楼板承载力为什么低于楼板混凝土抗压强度

求定量分析或提供相应学术文章介绍网址链接,最好能告诉我楼板承载力在设计院是如何确定的,拜谢~~~

楼板承载力在设计院是如何确定的:

楼板承载能力取决于①板的跨度的大小;②板的厚度;③混凝土的等级;④钢筋等级及配筋量;⑤施工的质量;⑥使用是否正常。这里面①②③④项是设计院的职责。
板的跨度的大小是建筑专业按照房屋用途和业主要求的布局给了结构师一个大致的限制;板的厚度是结构师按房间用途,及已定的跨度,结合自己的经验选择的;混凝土的等级及钢筋等级由结构师适当的选择确定;剩下配筋量,是靠根据既定的条件加入荷载作用,按规范方法经计算的结果,而这个结果还必须满足规范的构造要求。
加入什么荷载作用来计算?①永久荷载,是楼板及其上附着的抹灰层、面层的重量的标准值。②活荷载,是规范规定什么用途的房间规定的不同标准值。永久荷载、活荷载分别乘上规定的分项系数后组合值(叫基本组合值)就是计算荷载。这里面活荷载就是规定给用户留的。对于用户来说,楼板的承载力就是这个留给用户的活荷载值,对于结构师来说,永久荷载与活荷载的组合值是楼板的承载力。
楼主问的抗压强度,是材料(混凝土)的属性的代表值,不是承载力,楼板的承载力是指楼板抵抗弯矩的能力,不是强度。同样强度的材料(混凝土)制作的板,因跨度不同、厚度不同其承载能力差别相当大啊!所以强度与承载能力是两码事,不能直接比较。
用平常话解释:混凝土的抗压强度是标准试块用标准方法,硬抵硬施压的结果值,而板的承载能力是跨空的构件被施压,那是抗弯曲,不是抗压!所以不能相比较!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-17
没有什么好的资料,但我在实验室工作过,我估计因为在做板的强度试验时做的是底面只是混凝土并没有钢筋的荷载,所以空心板是预制件,所以你把钢筋荷载和混凝土荷载算在一起应该比空心板强才对啊,这是我自己的看法实在是没有好的资料