在三相四线制系统中,中线的作用是什么?为什么中线上禁止安装开关和熔断器

如题所述

中线的作用是将三想电源的中性点电位强制为0电位,不让中性点出现电压偏移。

禁止安装开关和熔断器是防止中性点的中线断开后,就成三相三线制供电,此时, 若三相负载不平衡,中性点会偏移,中性点出现电压,危机设备,人身安全。

三相四线制不对称星形负载中,中性线电流乘以中性线阻抗就等于中性电位移电压。若中性线上安装了熔断器,一旦发生断路,会使中性阻抗变为无穷大,产生严重的中性位移,使三相电压严重不对称。

因此,在实际工作中,除了要求中性线不准断开外,还规定中性线截面不得低于相线。同时要力求三相负载平衡,以减少中性电流,让中性点位移,减小到允许程度,保证各项电压基本对称。

重复接地:

PE线(保护接地线),在用户侧需要重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。

注意“三相四线”制是带电导体系统分类中的一种,和接地系统分类无任何关系,应注意避免“三相五线制”这种错误的叫法。 TN-S系统也不是“三相五线制”。任一带电导体系统都可采用任一接地系统。例如三相四线带电导体系统,可采用TN-S接地系统,也可采用TN-C-S或TT接地系统。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-23

由单相负载组成的三相电路,一般是不对称的,这时,应该采用三相四线制供电,中线的作用在于当负载不对称时,保证各相电压仍然对称。都能正常工作。

如果一相发生断线,也只影响本相负载,而不影响其它两相负载。但如果中线因故断开,当各相负载不对称时,势必引起各相电压的畸变,破坏各相负载的正常工作,所以在三相四线制供电系统中,中线是不允许断路的。



扩展资料:

三相四线带电导体系统,可采用TN-S接地系统,也可采用TN-C-S或TT接地系统。这三种接地系统的末端都是五根线,都可称作“三相五线制”。

因此“三相五线制”是一个混淆接地系统和带电导体系统两个互不关联的系统的错误名词,在编制电气规范和设计文件时应注意避免采用。

GB16895.1-2008里没有“三相五线制”的提法,只有“三相四线制”。“三相四线制”属于带电导体系统分类中的一种,TN-S系统属于接地系统分类中的一种。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-15
中线的作用是将三想电源的中性点电位强制为0电位,不让中性点出现电压偏移!禁止安装开关和熔断器是防止中性点的中线断开后,,就成三相三线制供电,此时, 若三相负载不平衡,中性点会偏移,中性点出现电压,危机设备,人身安全!本回答被网友采纳
第3个回答  2017-10-15
通常有故障或为抢救触电人员的时候熔断器和开关会断开,起到断开线路的作用。如果熔断器和开关装在中线上线路断开后,设备还会有电,人员无法脱离电源。无法对设备进行抢修,对人员进行抢救。1 当负载是星形连接时,假如负载三相完全平衡,可以不使用中线。(三相电机没有中线)
2 当负载是三角形连接时,线电流为相电流的根号3倍。
3 当负载是三角形连接时,线电压等于相电压。