我已装修了的卫生间(贴磁砖前做过防水但没做防水试验)在贴好磁砖再做防水试验时才发现边墙及门框下渗水,楼下没渗水,现在是不是一定要重做磁砖,有没有其他的补救办法?

如果单单是门框下渗水,通过做过门石的处理可以解决。但问题的关键是边墙也有渗水的现象。为了长远考虑。建议你将地面砖和部分墙面砖敲掉重贴,这样做是为了住得踏实。具体做法如下:首先将地面砖和墙体下部约30cm的墙面砖全部敲掉。(注意事项:敲以前先用切割机进行切割,这样做是为了在敲的过程中不影响其他面层上的瓷砖)。接着将过门石贴好,内部卫生做干净,等地面干透就可以做防水了。(注意事项:在做防水时特别注意所有下水管周围和墙地面接缝处要仔细做好,所有敲掉的部位防水要做到)。储水试验24小时后确认没有问题就可以贴墙地砖了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
  如果单单是门框下渗水,通过做过门石的处理可以解决。但问题的关键是边墙也有渗水的现象。为了长远考虑。建议你将地面砖和部分墙面砖敲掉重贴,这样做是为了住得踏实。具体做法如下:
  1、首先将地面砖和墙体下部约30cm的墙面砖全部敲掉。(注意事项:敲以前先用切割机进行切割,这样做是为了在敲的过程中不影响其他面层上的瓷砖)。
  2、接着将过门石贴好,内部卫生做干净,等地面干透就可以做防水了。(注意事项:在做防水时特别注意所有下水管周围和墙地面接缝处要仔细做好,所有敲掉的部位防水要做到)。储水试验24小时后确认没有问题就可以贴墙地砖了。
第2个回答  2013-11-07
我给你出个方案;你可以先把原来的门框的下的瓷砖打出一条横线最少要有30CM然后把下面的水泥沙子全部打扫干净.在就那下面重新做一层防水.这样就能阻断卫生见的水在次渗出.注意做防水的时候一定是做L型的防水层也就是原来靠近卫生见的那一面也要做防水.不是光做地面.还是门框下的那两面也要做,做好以后然后在打出的那一条横线装上一个门槛大理石就OK了这样很美观.基本看不出做过什么修改..希望我的方案对你有用.
第3个回答  2013-11-07
在门框下加一块过门石。帖过门石的时候要先将原来的瓷砖层和浦瓷砖的水泥层全部抛去,然后在水泥里活一半的水不漏进行铺贴,铺贴时过门石要略高于瓷砖3-5毫米,铺贴后在瓷砖和过门石的交界处打上中型玻璃胶。同样,在你的墙角处清理干净杂物和水分,延边打一圈玻璃胶,这样效果会不错的。
第4个回答  2013-11-07
我的建议是重新做防水,不然时间长还是有隐患.但是做防水时可以用袋装的那种防水材料