挡土墙换填基础

当挡土墙采用换填基础时,输入的基底摩擦系数是否是应该填换填后的,特指理正挡土墙设计物理参数

为避免因地基不均匀沉陷而引起墙身开裂,需根据地质条件的变异和墙高、墙身断面的变化情况设置沉降缝。同时为了防止圬工砌体因收缩硬化和温度变化而产生裂缝,应设置伸缩缝。 这在《水工挡土墙设计规范》SL379-2007中第4.2.21中有明确的规定:“挡土墙的分段长度应根据结构和地基条件以及材料特性确定。对于钢筋混凝土挡土墙,当建筑在坚实或中等坚实的土质地基上时,其分段长度不宜大于20m;当建筑在或岩石地基上时,其分段长度不宜大于15m。对于混凝土结构、砌石或混凝土砌体结构的挡土墙,以及建筑在松软土质地基上的钢筋混凝土挡土墙,其分段长度应适当减短。” 《水工挡土墙设计规范》SL379-2007中第4.2.23中还规定:“挡土墙与挡土墙之间应留有永久缝(伸缩-沉降缝),永久缝的缝宽可采用10~25mm。永久缝缝间应铺贴沥青油毡或其他柔性材料。有防渗要求的永久缝内还应设止水。”根据此规定,大家对挡墙的分缝,就应该很清楚了。沉降缝与伸缩缝合并设置,每隔10-15m设置一道;缝宽2-3cm,缝内用胶泥填塞,沥青麻筋或涂以沥青的木板等具有弹性的材料,填深不宜小于0.15m。  当墙后为岩石路堑或填石路堤时,可设置空缝。  干砌挡土墙,缝的两侧应选用平整石料砌筑,使成垂直通缝。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-12
大型的挡土墙可以当做市政的一个单位工程进行验收。
一般的挡土墙作为市政道路单位工程中一个分部工程,不属于附属工程分部
子分部工程分为现浇钢筋混凝土挡土墙、装配式钢筋混凝土挡土墙、砌体挡土墙、加筋挡土墙,
分项分为
地基、基础、墙(钢筋、模板、混凝土)、滤层泄水孔、回填土、帽石、栏杆(对应现浇钢筋混凝土挡土墙子分部);
挡土墙板预制、地基、基础(钢筋、模板、混凝土)、墙板安装、滤层泄水孔、回填土、帽石、栏杆(对应装配式钢筋混凝土挡土墙子分部);
地基、基础(钢筋、模板、混凝土)、墙体砌筑、滤层泄水孔、回填土、帽石、栏杆(对应砌体挡土墙子分部);
地基、基础(钢筋、模板、混凝土)、加筋挡土墙砌块与筋带安装、滤层泄水孔、回填土、帽石、栏杆(对应砌体挡土墙子分部)
我用资料做的,发给你你也打不开。