抗震等级为一、二、三级的框架、框支剪力墙结构及斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋应采用带“E”

这句话中,是指哪些构件的哪些钢筋需要用带E牌号的钢筋。

没有“框支剪力墙结构”这句话哦!GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》5.2.2条原文
“......对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:(以下略)。”
范围已经很明确:1.仅限于一、二、三级抗震等级的;2.仅限于框架梁、框架柱、框支梁、框支柱、斜撑、梯段梁或梯段板等构件;3.仅限于纵向受力普通混凝土用钢筋。
例如四级抗震或非抗震的框架结构构件;剪力墙或其它非框架结构构件;架立筋、分布筋、箍筋、预应力钢筋等等不适用本条。追问

谢谢老师指点!再请问,梁的侧面钢筋,构造或抗扭钢筋,是不是也要采用带E钢筋呢?

追答

抗扭钢筋是纵向受力筋,应采用带E钢筋,其它不是。

但是,这一条规定对施工的可操作性存在疵病,施工中不可能细致的分别进场见证取样送检、细致的分别下料制作、加工、安装。施工企业无奈只好统统都购买带E的钢筋!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答