15kw潜水泵6平方电缆,直接接100A漏电开关,抽水一分钟就跳闸,电缆发热电机发热,是什么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-03
首先电压是多少如果是220那电流对于6平方来说太大了空载差不多75安电流如果负载大的话还会加大。6平方不发热最多运行40到50安电流如果是380伏空载电流在40安左右负载大的话也超过50,所以线平方小了,空开也小了100A空开在220伏电压下完全不够。稍微负载一段时间就过热脱扣了。另外就是电机过载了看是不是堵了或者选用电机功率太小带不动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CTT20026X6ST666XCS6.html
其他回答
第1个回答 2020-06-03
这个抽水一分钟就跳闸,电缆发热这个的话是电流过大引起的,你要看一看,你这个线是否能带动得起这么大的电流。
追答
需要先排除基本问题,看看有没有出现
第2个回答 2020-06-03
15块钱水泵6㎡电缆直接结100诶,漏电开关抽水一分钟就跳闸。这是谁伴儿电源开关儿出现了故障。他就要跳闸的。它的运转时间太长了,闭它就越热。
第3个回答 2020-06-03
这次由于你的电缆太细了,所以说负荷太大就跳闸。
追问
请问:三相15千瓦30个电流
6平方缆可过载多少个电流
第4个回答 2020-06-03
15kw潜水泵6平方电缆,直接接100A漏电开关,抽水一分钟就跳闸,电缆发热电机发热,这种情况可以先去检查一下过滤网或者机油
相似回答
我用三相
潜水泵
(清水泵)浇地,用空气
开关
(带
漏电
保护),一直
跳闸,
怎么回事...
答:
三相电流不平衡,导致空气开关
漏电开关
动作。
15KW的
三相
潜水泵
置于河里,距离配电箱150米远。请问应配置多大的塑壳断...
答:
15千瓦
的水泵运行电流在30A左右所以用40A的断路器,和交流接触器。和热继电器。考虑到距离太远会产生电压降。所以得需要用
6平方
的铜芯线。或6平方的国标铜芯电缆。。。