15kw潜水泵6平方电缆,直接接100A漏电开关,抽水一分钟就跳闸,电缆发热电机发热,是什么回事?

如题所述

首先电压是多少如果是220那电流对于6平方来说太大了空载差不多75安电流如果负载大的话还会加大。6平方不发热最多运行40到50安电流如果是380伏空载电流在40安左右负载大的话也超过50,所以线平方小了,空开也小了100A空开在220伏电压下完全不够。稍微负载一段时间就过热脱扣了。另外就是电机过载了看是不是堵了或者选用电机功率太小带不动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-03
这个抽水一分钟就跳闸,电缆发热这个的话是电流过大引起的,你要看一看,你这个线是否能带动得起这么大的电流。追答

需要先排除基本问题,看看有没有出现

第2个回答  2020-06-03
15块钱水泵6㎡电缆直接结100诶,漏电开关抽水一分钟就跳闸。这是谁伴儿电源开关儿出现了故障。他就要跳闸的。它的运转时间太长了,闭它就越热。
第3个回答  2020-06-03
这次由于你的电缆太细了,所以说负荷太大就跳闸。追问

请问:三相15千瓦30个电流
6平方缆可过载多少个电流

第4个回答  2020-06-03
15kw潜水泵6平方电缆,直接接100A漏电开关,抽水一分钟就跳闸,电缆发热电机发热,这种情况可以先去检查一下过滤网或者机油