钢结构房屋中的梁柱刚性连接节点,主要用于框架、框撑和框筒等结构中。合理设计梁柱刚性连接节点,是保证钢结构房屋安全可靠工作的关键。在地震区,特别是在高烈度地震区,根据强柱弱梁、强节点弱构件的抗震设计原则,为了使梁柱刚性连接节点在发生大震时,在梁端出现塑性铰前,不至发生脆性破坏,从而避免房屋结构严重损坏甚至倒塌,结构设计人员更应重视它们的设计问题。美国北岭大地震和日本阪神大地震中出现的钢结构房屋大量局部破坏(如梁柱刚性焊接连接节点破坏、柱子脆断、梁腹板裂缝和梁柱翼缘压屈等),甚至在日本阪神地震中发生钢结构房屋中间层被震塌的现象,值得关注。梁柱刚性连接节点的基本类型和设计方法。钢结构房屋中梁柱刚性连接节点的基本类型为二种,一种是梁柱全焊接刚性连接节点,另一种是梁翼缘与柱焊接连接、梁腹板与柱用高强度螺栓连接的栓焊刚性连接节点。当梁柱采用全焊接刚性连接节点带柱外悬臂梁时,悬臂梁段与中间梁段的连接又有三种类型,悬臂梁段与中间梁段的三种刚性连接节点,是梁柱刚性连接节点的派生形式,习惯上也可被认为是梁柱刚性连接节点。因此,从广义来说,梁柱刚性连接节点共有上述五种类型。在非抗震设防地区,框架梁柱刚性连接节点,主要有近似设计法和全截面受弯设计法两种,其要点可参阅有关文献。在抗震设防地区,梁柱刚性连接节点的设计,不仅要保证节点具有足够的承载能力,而且还要求节点具有充分的塑性转动能力,以保证梁端在出现塑性铰前连接节点不致发生脆性破坏。在抗震设防地区,框架梁柱刚性连接节点如何进行设计计算。
梁柱间刚性连接计算可按常用设计法或全截面受弯设计法进行,当钢梁翼缘的抗弯承载力大于整个截面承载力的70%时,可采用常用设计法进行设计,小于70%时,应采用全截面抗弯设计法,在住宅设计中,钢梁多属于前者,常用设计法计算原则为翼缘和腹板分别承担弯矩和剪力,普遍认为计算容易,结果偏于安全。根据多高层房屋钢结构梁柱刚性连接节点的抗震设计和多高层房屋钢结构梁柱刚性节点的设计,不做任何处理的将钢梁与钢柱进行栓焊等强连接是很难达到强节点弱杆件的设计要求,对加强式节点设计有设计及构造详细说明。具体做法主要有三种方式:梁端翼缘加焊楔形盖板、梁端底部加腋、犬骨式连接。通过笔者在实际应用后认为,三者都存在增加施工难度的问题。第四种方式:梁端翼缘加宽方式,但在标准图集中不作为主推形式介绍,当建筑对梁宽没有要求的情况下,这种连接方式蕞为实用、便捷。