我看资料说高阻接地是为了认为增大故障电流,但是又说是限制接地电流,有点儿迷惑,请高手回答,谢谢! 这种情况下的 故障电流和接地电流是一会事情吗? 还是说认为增大故障电流只是在二次侧认为增大,一次侧不变? 还有这个中性点配电变压器是把电压变高还是变低啊,求解惑!

针对相接地而言,变压器的中性点高阻接地和中性点不接地相比是增大故障电流;变压器的中性点高阻接地和中性点接地或低阻接地相比,是减少故障电流或限制接地电流。
针对相接地而言,故障电流就是接地电流。
任何情况下,二次电流变化一次都是同步变化的,二次短路电流增加一次同步增加。
配电变压器都是降压变压器,都是把电压降低。追问

大神有个问题,这个配电器一次侧都没有串联个电阻,怎么起到限制接地电流的呢,是不是调节2次侧的电流来使1次侧的电流变小?原谅我理解能力不行,请大神详细讲解下

追答

限制接地电流,是指单相二次接地短路时,短路电流要经过接地电阻,使短路电流变小。