170A电流用4乘35平方的电缆够用吗?

170A的负载4^35的电缆能带动吗?

答:170A电流用4乘35平方(35mm²×4)的(铜芯)电缆够用。
解析:参考实用五金手册,铜芯电缆每平方安全工作电流为6A,则35平方铜芯电缆所能承受的电流 35×6=210A,170A电流当然没有任何问题。
参考实用五金手册,铝芯电缆每平方安全工作电流为4.2A,则35平方铝芯电缆所能承受的电流 35×4.2=147A,显然35平方的铝芯电缆是不够用的。
扩展:电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考