工厂建设光伏发电1兆瓦电压400伏,是否影响功率补偿

如题所述

嘿嘿

很好的问题!建议你最好与光伏发电的逆变器厂家讨论一下。在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常有客户提类似的问题。这样:

因为没有现场数据,所以我定性地说说我的看法供你参考:

你的光伏发电设备,肯定会给现有的无功补偿装置带来不良影响。原因是:

1、逆变器的谐波问题。逆变器是将光伏的直流,变成50Hz交流,再输入电网。直流变交流,是通过电子开关实现的,如果交流输出处理不好,就会有大量谐波成分。这也就是供电公司不愿意接收光伏发电的一个理由之一。谐波,会导致补偿电容器寿命减少,严重的会使电容器鼓肚,乃至爆裂。因此,你与厂家要讨论一下谐波含量问题。

2、如果光伏发电时,工厂电网与大电网脱开,这时电容器放大谐波的问题就可能致逆变器损坏。请看附图,这是现场测试到的结果。在有谐波的工厂里,前面一个是没有电容器的情况,可以看到谐波,但是电压电流基本上还是正弦波。豁免一个是投入电容器后,电容器放大了谐波的情况。电流波形已经不是50Hz的正弦波了。

更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954