1平方毫米和1.5平方毫米的单芯铜线能承受多大电流?

1.5平方毫米的单芯铜线能承受多大电流? 产品正常工作功率为2500W,但启动瞬间会有电流冲击,冲击电流最大为18A,现想选用1平方毫米或者1.5平方毫米的单芯铜线(多股绞线听说不安全),不知是否恰当?

一个额定电流为6A的用电器是每一相的电流,1.5平方的铜线如果是短距离的可以承受13.5A的最大电流。它的安全电流是7.5A,多股的铜绞线比独一根的铜线的承受电流要高,而且不容易发热,这是因为电流的集肤效应造成的,你最好是选用2平方以上的铜线。不过你也可以自己去算。
一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算.
意思是十个平方以下的线,乘5,
一百平方以上的线乘2
二十五以下乘4三十五以上乘3
铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算
这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-10
完全可用1.5平方导线。你可查阅这里导线载流量:http://www.xykk8899.com/index60.html
第2个回答  2010-11-10
产品正常工作功率为2500W,那就需要2.5平方毫米的线,考虑电流冲击,要有4平方毫米的线。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-11-17
不行的,在三相电中1个平方最多最多(没有一点增加的可能的那种)走10A的电流。所以你1.5的线最多走15A的电流,达不到要求,
第4个回答  2010-11-10
1平方电流5安,1.5平方的8安。2500W至少也要2.5平方的线!