温控器上限设置:按SET键选择显示“SHP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点高于主控设定点的相差值。

温控器下限设置:按SET键选择显示“SLP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点低于主控设定点的相差值。

当被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的物质(一般是液体)产生相应的热胀冷缩的物理现象(体积变化),与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。

杠杆原理,带动开关通断动作,达到恒温目的液胀式温控器具有控温准确,稳定可靠,开停温差小,控制温控调节范围大,过载电流大等性能特点。液涨式温控器主要用于家电行业,电热设备,制冷行业等温度控制场合用。

扩展资料:

通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。

如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。

把被控温度的变化转变为空间压力或容积的变化,达到温度设定值时,通过弹性元件和快速瞬动机构,自动关闭触头,以达到自动控制温度的目的。

参考资料来源:百度百科--温控器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-16
将仪表连线接妥后,将开关拨至“下限设定”处,同时旋转相对应的下限设定旋钮,此时数字显示的是所需的下限温度值,将开关拨至“上限设定”处,同时旋转相对应的上限设定旋钮,此时数字显示的是所需的上限温度值;再将开关拨至“测量”处,数字显示的是被测对象的实际温度值。当实际温度值低于下限设定值时,绿灯亮,上限继电器均为总低通,总高断;当实际值达到或超过下限设定值而仍低于上限设定值时,绿灯红灯均熄灭、下限继电器总低断、总高通、上限继电器为总低通,总高断、当实际值达到或超过上限设定值时,红灯亮,此处对上限继电器均为总低断、总高通。一般作温度控制时可把下限继电器输出辅助加热控制、上限作加热控制,也可把下限继电器输出作温度控制,而把上限继电器输出作超温报警。后缀加“F”的仪表,上限所需温度值必须调整到高于下限所需温度高值。当实际值低于下限值时绿灯亮,继电器总低通,升温;当实际值高于下限值且低于上限值时仍为总低通,升温;当实际值高于上限值时,红灯亮,继电器总高通、总低断开,停止加温,只有当实际温度值低于下限值时,绿灯亮,总低通,周而复始。整个过程只有一个继电器输出,以便与负载方便地配接。本回答被网友采纳
第2个回答  2017-01-03
首先要有品牌和型号,否则怎么设置说不清楚。

第3个回答  2016-06-29
什么品牌的温控器,是不是设置上下限报警?