变电站跳闸后如何进行送电

如题所述

变电站跳闸后是不能直接送电的,需查清跳闸原因,处理好故障,实验完毕后方可送电
下列情况线路跳闸后,不得强送电:1、空充电线路;2、试运行线路;3、线路跳闸后,经备用电源自动投入已将负荷转移到其它线路上,不影响供电4、电缆线路;5、有带电作业工作并申明不能强送电的线路,在未得到工作负责人同意时;6、线路变压器组开关跳闸,重合不成功;7、运行人员已发现明显故障现象时;8、线路开关有缺陷或遮断容量不足的线路;9、已掌握有严重缺陷的线路(水淹、杆塔严重倾斜、导线严重断股等)。除上述情况外,线路跳闸,重合闸动作重合不成功,按规程规定或请示总工程师批准可进行强送电一次,必要时经总工程师批准可多于一次。
变电所停送电操作程序
(一)正常(计划)检修时的停送电操作:
A:停电操作:
1.工作负责人将生产指挥中心填好的工作票送交信息组巡检员或变电所操作员一份,自己保留一份。
2.工作负责人在需停电前约30分钟,通知调度员,并与信息组巡检员或所内操作员共同到达变电所,准备停电。
3.停送电操作人员(巡检员)与工作负责人到达变电所,认真填写完倒闸操作票后,与调度员联系,并做好停电准备工作。
4.工作负责人确认可以停电并在工作票上签字后,由巡检员联系调度员,调度员根据工作票,确认需停电高压柜的电力编号和所带负荷名称无误后,给巡检员下达停电调度命令,由巡检员将该高压柜的控制选择旋钮打到近控位置,并分断相应的断路器。
5.信息组巡检员确认相应的断路器分断后,并将该断路器手车退到检修位置。
6.信息组巡检员在该高压柜下触头验电、放电、挂接地线(进线柜除外,但必须进行验电),并悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌。
7、工作负责人认真填写工作票上的停电时间、工作负责人及工作许可人姓名等工作票内容,工作负责人与工作许可人必须本人签名,认真填写《调度操作命令记录》,然后向调度员汇报停电操作结束。
8.调度员下令工作负责人可以开始工作,工作人员必须在现场验、放电并在线路来电方向前一级接线盒上挂一个三相短路接地线,方可进行工作。
B: 送电操作:
1、工作负责人在结束工作前约30分钟,通知调度员,要求信息组巡检员到达变电所。工作负责人在结束工作后,目睹作业人员拆除前方所挂的三相短路接地线,并检查无误后,也必须到达变电所,准备送电。
2、信息组巡检员到达变电所,认真填写完倒闸操作票后,与调度员联系,并做好送电准备工作。
3、工作负责人确认可以送电并在工作票上签字后,由巡检员联系调度员,并申请恢复送电。调度员与信息组巡检员联系,并根据工作票,确认需送电高压柜的电力编号和所带负荷名称无误后,由信息组巡检员拆掉所挂的三相短路接地线,将需送电的高压柜断路器手车推到工作位置,且拆掉“有人工作,禁止合闸”标志牌。
4、现场的信息组巡检员再次向调度员复述工作票需要送电的高压柜电力编号和所带负荷名称,经双方确认无误后,调度员给巡检员下达送电调度命令,由巡检员近控进行高压柜合闸操作。
5、信息组巡检员在变电所确认相应的高压柜合闸正常后,并将该高压柜的控制选择旋钮打到远控位置,认真填写工作票上的送电时间、工作负责人、巡检员姓名等工作票内容,认真填写《调度操作命令记录》,然后向调度员汇报,送电操作结束。
(二)紧急故障情况下的停送电操作:
A、变电所停电操作:
1、设备故障导致变电所高压柜跳闸,调度员应通知信息组巡检员到变电所将故障跳闸的高压柜手车退出到检修位置。
2、信息组巡检员到达变电所后,电话与调度员联系,双方确认故障分闸高压柜的电力编号和所带负荷名称无误后,由信息组巡检员将该高压柜的控制选择旋钮打到近控位置,并将该断路器手车退到检修位置。
3、信息组巡检员在该高压柜下触头验电、放电、挂接地线(进线柜除外,但必须进行验电),并悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌,认真填写《调度操作命令记录》,然后向调度员汇报停电操作结束。
4、调度员下令工作负责人可以开始工作,工作人员必须在现场验、放电并在线路来电方向上挂一个三相短路接地线,方可进行工作。
B、恢复送电操作:
1、工作负责人在结束工作前约30分钟,通知调度员,让信息组巡检员去变电所,准备送电。
2、信息组巡检员到达变电所后,与调度员联系,并做好送电准备工作。
3、信息组巡检员必须先填写《调度操作命令记录》。内容包括:调度下令人;现场操作人;工作负责人申请记录(何时要求停、送哪一路高压);高压柜编号及所配带负荷名称等。
4、作业人员结束工作后,拆除前方所挂的三相短路接地线,检查无误后,向调度员申请恢复送电。调度员与停送电操作人员联系,确认需送电高压柜的电力编号和所带负荷名称无误后,由信息组巡检员拆除所挂的三相短路接地线,将需送电的高压柜断路器手车推到工作位置,并将该高压柜的控制选择旋钮打到远控位置,且拆掉“有人工作,禁止合闸”标志牌。
5、现场停送电操作人员再次向调度员复述需要送电的高压柜电力编号和所带负荷名称,经双方确认无误后,调度员通过远控对相应的断路器进行合闸。 
6、停送电操作人在变电所确认相应的高压柜合闸正常后,认真填写《调度操作命令记录》,然后向调度员汇报,送电操作结束。
7、上述送电操作过程中,如果远控操作由于自动化系统故障不能进行时,可由现场停送电操作人员就地完成分合闸操作,但必须通过电话在调度员监护下完成。
8、由于电网失压,造成矿井停电时,调度员要问明原因,确认各回路均无故障后,命令信息组巡检员分清主次负荷,分别送电,同时做好记录。当一次送不出电时,应按照机电事故处理程序汇报有关领导按指令执行。
(三)、上述所有停送电工作,均由调度员通过电话传达命令。电话传达方式如下:
1、 停电:
由工作负责人(申请人)向调度员申请,调度员填写工作票,经领导签发后,向巡检员命令停送电操作。作业人员做好安全措施后向调度员报告,调度员向工作负责人发出许可工作的命令,工作负责人接到工作许可命令后方可开始工作。电话传达时,双方必须认真记录、清楚明确,并复诵核对无误方可执行。
2、 送电:
工作终结后,由工作负责人向调度员报告工作终结。报告应简明扼要,包括下列内容:工作负责人姓名、某线路之某处工作已经完毕、设备改动情况、工作地点所挂的接地线已经全部拆除、线路上已无本班组工作人员、可以送电。调度员在接到所有工作负责人的完工报告后,并确知工作已经完毕,所有人员已从线路上撤离,接地线已拆除,并与记录簿核对无误后方可下令变电所拆除安全措施,向线路恢复送电。同样,电话传达时,双方必须认真记录、清楚明确,并复诵核对无误方可执行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答