水电工完工后,水管要试压吗

如题所述

那是肯定的,为了避免给自家及楼下的造成漏水麻烦,装修后的房屋给水管一定要做打压实验,不合格不能付款,给水管打压试验是工作压力的1.5倍,但是最低不能低于6公斤,加压到定压后等待15分钟,压力降下来后再加压到定压,保持1个小时,压力降不得大于0.5公斤,管道不渗不漏,再泄压到工作压力,保压两个小时压力不降,管道不渗不漏即为合格
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-08
那是肯定的,为了避免给自家及楼下的造成漏水麻烦,装修后的房屋给水管一定要做打压实验,不合格不能付款,给水管打压试验是工作压力的1.5倍,但是最低不能低于6公斤,加压到定压后等待15分钟,压力降下来后再加压到定压,保持1个小时,压力降不得大于0.5公斤,管道不渗不漏,再泄压到工作压力,保压两个小时压力不降,管道不渗不漏即为合格
第2个回答  2020-12-03
各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
第3个回答  2019-03-03
试压是必须的,为了以后没有麻烦,不要怕麻烦一定要试,一般试压的话48小时就差不多了
第4个回答  2018-01-24
必须试压不达到4公斤不合格