本人电力小白恳请懂电的师傅给解答如下问题,万分感谢~
一:220V,4KW 的井水泵选择2P的20A漏电保护器行吗?
二:听工厂师傅说水泵起动时的瞬时电流是额定电流的7到10倍,那漏保还能选20A的么?
三:施工现场设施简陋只有一个闸刀开关连着水泵线,没有接地线,所以我想装漏保用作被动保护。我现在把漏保接到闸刀开关下面然后连水泵就可以是吗,以后控制水泵我是拉闸刀开关还是扳漏保开关好些。
四:一合闸刀开关水泵立刻出水,冲击很大,有什么办法能让水泵平稳起动逐渐出水么?
五:电力系统中起动和启动有什么区别啊?
220伏,4千瓦,20安的小了,要考虑启动时的大电流,要到32安至40安
水泵启动时的电流较大,大持续时间短,40安够了
可以装C40。2P的,动作电流50毫安或者30毫安的漏电保护断路器
可以用自耦调压变压器启动,这样费用高。至少投资580元
启动与起动一个意思