离变压器距离120米,37Kw三相电机两台,总负荷100Kw,选用多大铜电缆?

如题所述

两台37kW电机,总容量74kW,对应的额定电流 I1 = 74/0.38/v3 = 112.4A;其余负荷100kW-74kW = 26kW,对应的电流大约是 I2 = 26/0.38/v3 = 39.5A;所以,你的负荷总电流大约是 I1+I2 = 152A。铜电缆的经济电流密度可以选择2A/mm2,这样,你可以选择大于75平方的铜芯电缆就好,建议选择 标准95平方的电缆。
120m的距离,铜芯电缆的电阻大约是0.024Ω,满负荷造成的电阻压降也就只有 0.024x152 ≈ 3.6V。因此,可以不必考虑距离损耗。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-15
100kW负荷在额定时会产生178A电流。
十下5,百上2,70 95两倍半,铜线升级算。70X2.5=175 = 178,铝线70平方毫米截面积的即可,换成铜线降一级选50的即可。
4X50或者3X50+1X25的。
第2个回答  2014-01-15
这个要看你具体的布线方式 地埋 或者架空 可选35或50平方的铜线
第3个回答  2014-01-15
建议用120平方的
第4个回答  2014-01-15
用95平方电缆就可以了