220v电怎么接地

家庭用电一般为220V,三孔插座带有接地端子,但是一电般工都不接地线,都说麻烦不接,那这样不是对家用电器的接地有影剧响吗?请问220V电要怎么接地才付合国家用电规定?非专业人员请不要回答。

220V的属于两相电,一般有3根进线(即:火线、零线、地线),颜色区分:火线——红色,零线——蓝色,地线——黄绿色。

①如果家庭进线有三根,那具体做法是:插板或者设备的接地端子与地线(黄绿色)相连;

②如果家庭进线只有火线和零线两根,那具体做法是:从建筑物引入接地母线,言简的说就是把插板或设备的接地端子与建筑物里面的钢筋连接(建筑物里面的钢筋也可以做地线)。

以上做法可以避免设备产生静电,避免设备因漏电产生安全事故!

所说的利用零线做重复接地,但是有两种情况要注意避免:

1、直接接地只能是接独立的接地体,不能与安全地线相连,否则会把电路中的电流引导到安全地线并连通到电器设备的外壳,当线路出现断线故障时引起人员触电。

2、如果线路中有漏电保护器,“重复接地”不能发生在漏电保护器后面,只能在漏电保护器前面接地,否则流进接地线的电流就会被认定为“漏电电流”而引发跳闸。

扩展资料:

由接地体和接地线组成。直接与土壤接触的金属导体称为接地体。电工设备需接地点与接地体连接的金属导体称为接地线。接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。自然接地体有:

①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);

②金属井管;

③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;

④建筑物的钢筋混凝土基础等。人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面镀锡或热镀锌,并适当加大截面。水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。

垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力破坏。

参考资料来源:百度百科-接线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-23

220V的属于两相电源,一般有3根进线(即:火线、零线、地线),颜色分别是:火线为红色、零线为蓝色、地线为黄绿色。

1、家庭进线有三根,具体做法:插板或者设备的接地端子与地线(黄绿色)相连;

2、家庭进线只有火线和零线两根,具体做法:从建筑物引入接地母线,即把插板或设备的接地端子与建筑物里面的钢筋连接(建筑物里面的钢筋也可以做地线)。

扩展资料:

电气接地的种类

1、保护接地

通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体。

如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,就会通过人身形成通路,产生危险。

2、工作接地

工作接地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。

3、防雷接地

防雷接地是受到雷电袭击(直击、感应或线路引入)时,为防止造成损害的接地系统。

常有信号(弱电)防雷地和电源(强电)防雷地之分,区分的原因不仅仅是因为要求接地电阻不同,而且在工程实践中信号防雷地常附在信号独立地上,和电源防雷地分开建设。

4、屏蔽接地

是消除电磁场对人体危害的有效措施,也是防止电磁干扰的有效措施。

5、防静电接地

为防止静电危害影响并将其泄放,是静电防护最重要的一环。

参考资料来源:百度百科-接地

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-22

外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。

接地为电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。

由电力系统运行需要而设置的,因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作也在1s以内。

扩展资料:

接地保护要求规定:

1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。

3、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

参考资料来源:百度百科-接地

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-11-26
就那你说的三孔插座来说吧,它确实有一个专用的接地线。这一根地线主要是针对家庭用户而设的。它作用就是把家用电器上面的静电通过它流入到大地,其到安全效果,其一:家人不会因为电器老化或者别的问题而产生静电而触电;其二:有一些家用电器里面有精密元件,也不会因为有静电而被损坏。所以,这根地线应该接上才符合规定。
但是别人用户要求不接的,这也是可以的,毕竟那样要多花钱。可作为一名电工你就不能不接了,虽然用户选择不接,可是还有一根公用地线,可以把它接到专用地线上。这样也能其到作用的。虽然这样有点不符合规定,但在减少成本而又能起到作用,何乐而不为呢?本回答被网友采纳
第4个回答  2018-12-18
看了这么多的回复,我有自己的想法:220V的属于两相电,一般有3根进线(即:火线、零线、地线),颜色区分:火线——红色,零线——蓝色,地线——黄绿色。
①如果家庭进线有三根,那具体做法是:插板或者设备的接地端子与地线(黄绿色)相连;
②如果家庭进线只有火线和零线两根,那具体做法是:从建筑物引入接地母线,言简的说就是把插板或设备的接地端子与建筑物里面的钢筋连接(建筑物里面的钢筋也可以做地线)。
以上做法可以避免设备产生静电,避免设备因漏电产生安全事故!
楼上所说的利用零线做重复接地,但是有两种情况要注意避免:
1、直接接地只能是接独立的接地体,不能与安全地线相连,否则会把电路中的电流引导到安全地线并连通到电器设备的外壳,当线路出现断线故障时引起人员触电。
2、如果线路中有漏电保护器,“重复接地”不能发生在漏电保护器后面,只能在漏电保护器前面接地,否则流进接地线的电流就会被认定为“漏电电流”而引发跳闸。