40户居民用电有多少平方的电缆就可以

如题所述

如果是引到40户住宅加上安全系数,铝导体截面6mm2够用.6mm2工作温度下最大载流量50A。
如果是主电缆应该是三相,铝电缆应选用YJLV 3*150 0.6/1kV 三芯150mm2 铝工作温度下最大载流量是240A 。
总用电功率:4kw×40=160kw 可选用240平方加1的铝电力电缆,采用三相四线供电,另外现在电缆加工行业很多在制作铜包铝双金属导体电缆,从用电功效和成本计算应该是要比纯铝电缆性价比好的多,建议可以考虑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-04
按每户3000W计算,40户总电流Ⅰ=(3000/220)*40=545.45(A),按每平方毫米铜线可承载5A计算,再考虑0.8的不同时使用系数S=545.45/5*0.8=87.3平方毫米,故选90平方毫米铜线足够安全。
第2个回答  2015-12-27
国家建筑标准入户为不小于10平方铜电缆
40户应该至少铜电缆200平方毫米截面积吧
第3个回答  2016-03-04
  240平方毫米的铝芯电缆够用了。