发生电气火灾时的扑救及保证人身安全的情况下所采取的措施和方法。,如果允许断电,应当优先采用断电灭火措施;在不允许断电的条件下,应当慎重地采用带电灭火措施。
一、断电灭火
(一)断电技术
1、在建筑物内,戴上干燥的绝缘手套断开闸刀开关或空气开关关闭电源。
2、对有配电室(所)的单位,如舞台和演播厅、工厂车间的配电室,要通过电业部门和电工切断开关。
3、动力设备断电时,先用电动机的控制开关切断各个电动机的电源,然后用总开关切断配电盘的总电源,以防产生强烈电弧,烧坏设备和烧伤操作人员。
4、剪断380V/220V低压线路,需戴绝缘手套,用绝缘断电剪将电线逐根切断。对于架空线,应在来电的方向断电。对于扭在—起的合股线,必须分别错开剪断。
(二)扑救措施和方法
1、一般低压线路和电器一旦起火,应立即断电(关闭电源),利用二氧化碳、干粉灭火器进行灭火。在断电的情况下,也可用水灭线路火。
2、发动机和电动机等电气设备都属于旋转类设备,这类设备的特点是绝缘材料比较少,而且有比较紧固的外壳,可采用二氧化碳等灭火剂扑救。大型旋转电机燃烧猛烈时,可用水蒸汽和喷雾水扑救。切忌用砂土扑救,以防止硬性杂质落入电机内,使电机的绝缘和轴承等受到损坏而造成严重后果。
3、变压器、油断路器等充油电气设备发生火灾时,切断电源后的扑救方法与扑救可燃液体火灾相同。油箱没有破损的火灾,可用干粉、CO2等灭火剂进行扑救。油箱破裂起火,大量油品流出燃烧,火势凶猛时,切断电源后可用喷雾水或泡沫扑救。流散的油火,也可用砂土压埋。
4、电缆发生燃烧,燃烧的物质是绝缘纸、塑料、沥青、橡胶、绝缘油、棉麻编织物等。切断电源后,灭火方法与灭—般可燃物质火灾相同。电缆、电容器切断电源后,仍可能有较高的残留电压,如果不采取放电措施,任其自行放电至电容器的残留电压接近于零值,仍需要很长时间。
5、大型变配电设备的瓷质绝缘套管,在高温状态遇急冷或冷却不均匀时,容易爆裂而损坏设备。有绝缘油的套管爆裂后造成绝缘油流散,为防止火势进一步扩大蔓延,应采用喷雾水灭火,并注意均匀冷却设备。
6、封闭式电烘干箱内被烘干物质燃烧时,应立即切断电源,而不要打开烘干箱。否则由于进入新鲜空气,反而会使火势扩大,如果往烘干箱内泼水,会使烘干箱内的电炉丝、隔热层等遭受损坏。
二、带电灭火
1、对小范围的初期电气火灾可用二氧化碳、干粉或卤代烷替代品灭火器扑救。
2、为保证灭火人员的安全,人体与带电体之间应保持安全距离。
3、用水扑救带电体火灾,最好用雾状水流,也可用直流水枪打点射灭火。用水枪灭火时,必须配备相应的个人防护用具,如均压服、绝缘手套、绝缘靴等。必须在水枪喷嘴处焊接铜缆线并插入地下,与带电体保持一定的安全距离,并严格执行指挥员的命令,以保证人身安全和有效灭火。