22问答网
所有问题
100KVA变压器供电半径?
路灯变压器,这个是凭经验还是计算得出的?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-10-22
照明电源由专用变压器供给,供电半径为800m左右,有依据可循的,我再找找,
第2个回答 2010-10-23
800米左右,根据电压降算出。本回答被提问者采纳
相似回答
井井通电
100KVA变压器
,
供电半径600M
,所带7.5千瓦电机10台,需要地埋线截...
答:
380v,100KVA变压器,工作电流:144.34A 带7.5千瓦电机10台,总工作电流:142.4A
供电半径600M
,需要地埋线截面积不小于:95平方毫米的铜电缆(VV-3*95+2*50)
变压器
安装要注意问题?
答:
1、 变压器安装位置要靠近负载中心,
供电半径不能大于0.5km
。2、 变压器室要避开易燃、易爆场所,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便。4、 变压器安装位置需要预留一定的空间,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
大家正在搜
800kva变压器供电半径
临电变压器供电半径多少米
变压器的供电半径是多少
单台变压器供电半径
变压器供电半径规范
路灯变压器供电半径
220v电压供电半径
变配电室供电半径
10kv电缆供电半径
相关问题
变压器供电半径是多少?
50kva变压器供电半径
低压配电变压器的供电半径?
变压器的供电半径怎么计算
100kvA的变压器最大能过多大的电流啊 !谢谢
哪个规范上对供电半径做了规定
630kVA的变压器供电半径最远是多少来
井井通电100KVA变压器,供电半径600M,所带7.5千瓦...