22问答网
所有问题
当前搜索:
路灯变压器供电半径
路灯
配电箱一般多少米放一个
答:
看你的路灯设计供电半径而定的。
建议供电半径400~500m
,压降较为合理,这样800~1000m有一只路灯配电箱。
变压器
送电
半径
多少?现有一施工线路,主线为50平方三加一铝缆,
路灯
间距...
答:
由于是路灯,负荷不变、稳定的。如果三相供电,
可每相负荷10盏 10*120=1200m
,按黄金分割点0.618计算1200*0.618=742m 计算;I=3.5*10=35A R=ρL/S=0.0315*742/50=0.468Ω 电压损失计算;根据欧姆定律U=IR=35*0.468=16.38v 220-16.38=203.62v 每相10盏三相30盏 答;线路长...
单相
变压器
的意义
答:
用料少第一,相同容量的单相
变压器
比三相变压器用铁减少20%,用铜减少10%。尤其是采用卷铁芯结构时,变压器的空载损耗可下降15%以上,这将使单相变压器的制造成本和使用成本同时下降,从而获得最佳的寿命周期成本。线路投资低第二,在电网中采用单相
供电
系统,可节省导线33%~63%,按经济电流密度计算,可节...
100KVA
变压器供电半径
?
答:
照明电源由专用变压器供给,
供电半径为800m左右
,有依据可循的,我再找找,
变压器供电半径
是多少?
答:
城区中压线路供电半径不宜大于3公里,近郊不宜大于6公里
。因电网条件不能满足供电半径要求时,应采取保证客户端电压质量的技术措施。0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。接户线长度不宜超过20米,不能满足时应采取保证客户端电压质量的技术措施 供电半径是电气竖井设置的位置...
关于
路灯
设计的问题,行家请进———
答:
1一般在安装
路灯变压器
的时候,因为路灯线路长,为了减少线路的电损耗,都把变压器安装在路灯线路的中间点,假设250KVA变压器的合理
供电
线路长为3公里,你把变压器安装在总长度的一半的位置,两边线路各3公里。这样输电线路长度延长一倍,2这样的情况叫变压器的并联使用,一般在这样的线路不建议这样并联。3...
郭老师您好,有个关于
路灯
电压损失的计算想请教您。
答:
路灯供电半径
最好保持在700米范围内,当然如果附近没有电源,是可以延长的,但末端电压降最好在5%以内,因为钠灯启动电压一般是198V,可以把电缆加粗,但最好不要超过50平方电缆,过粗,安装维修都不方便,采用三相50平方电缆铜电缆可以满足要求,如果单项需要210平方才可以满足。如
变压器
如果只使用一项供电...
...公里的路段安装418杆400瓦
路灯
,需要多大的
变压器
?多少距离安装一个...
答:
这个
路灯
总功率是400*418=167200W=167.2KW。而且
供电
线路这样长,最好分成两个点及以上供电,这样线可以细一些。具体要看现场的情况,算一算经济账。
汽车高速为什么不装
路灯
答:
根据
变压器供电半径
,一般500米,就比较大了,
路灯
都是照明设备,不按正常长度考虑,最多1000米也了不起了,因此,每隔两千米,就要建一个变电站,往两个方向敷设路灯电缆,那么,几十公里的路程,就要有几十只二分之一的数目的变电站,高压电缆、变压器、低压电来、开关、保护设备,这一套可是不少钱...
箱变进线电缆如何选择,就是系统图上要表示的,有没有什么计算公式之类的...
答:
算法一样的 P=UI 只不过U是10KV,(线电压)举例 P=根号3UI 功率因素 I=80KVA/1.732/10KV/0.9 算出电流然后根据安全载流量选电缆 进线也是配电,高压配电
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
供电距离超过500米
66kv供电半径
630kva变压器供电半径
路灯箱变的供电半径是多少
10kv供电半径规定
路灯箱变供电半径规范
箱变供电半径
电力变压器与路灯的安全距离
路灯专用变压器100kva