线路有110V电怎么回事

因为要使用空调,我重新铺设线路,在线路还没通电的情况下,安装插座发现2根线路用电笔测量出现110V电压指示灯会亮。这是怎么回事。是不是线路中出现有损皮贴地了?

这是感应电,是因为该电线与别的已通电的电线穿在同一管内或在别的共同空间而感应得来。
这电只有电压,没有电量,不会电到人的。你如果有机械万能表,可按下办法确认:
先将电表量程设在交流250伏档,比如说量得110伏,你再将档位调到25伏和500伏,这三次测量,万能表指针的所指的位置都基本不变,即读数在11伏和240伏左右。这样就可确认为感应电。其原理你自己琢磨,这里不细述,但请记住,这是一个有效的判别感应电的方法,从别的地方是学不来的。追问

出现感应电会影响电器正常使用吗?
接通电源后,是不是就不会出现这种现象了?

追答

不会影响电器正常使用,接通电源后,就是220伏了,不再存在这现象。

但请按的我办法量一下,并回复我。如果你用不同的档位量得的电压都是一样的(是读数不是指针位置),这就是绝缘破损,电路故障了。这种办法一定要用机械表。

追问

没有机械表啊,只有电子表

追答

有经验的老电工是不信任电子表的。
还可以这样,这电线的火线及零线都接上用电设备,比如说一个白炽灯,确定保零线是接通的,无开关隔断,再测量时,如电压会消失,就是感应电。这是因为所感应的电会从零线释放掉。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-27
额,中国的家庭电压都是220伏,日本才是110伏啊追问

离题了啊,我是问
2根线是没有通电的没有接入任何开关电源铺设在带有相电的线槽内。2根线在用电笔触及时灯会亮屏幕显示110V。
这样到底是线路中有干扰造成的,还是线路出现损皮了。

追答

会不会是电路漏电了?