正泰nxble-63是一个漏电断路器的型号,nxble代表正泰昆仑系列带漏电保护的断路器,,C是它的脱扣特性曲线,代表照明保护用,63表示额定电流63A。

带漏电保护的空气开关又称漏电保护开关,它不仅与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能。

当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元。

扩展资料

脱扣曲线,是断路器速断脱扣器的动作特性曲线。

脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:

1、A曲线 脱扣电流为(2~3)In 。

2、B曲线 脱扣电流为(3~5)In。

3、C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。

4、D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等。

5、K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。

如果是微断的话:B型 是3~5倍额定电流时脱扣C型 是5~10倍额定电流时脱扣D型 是10~14倍额定电流时脱扣按断路器脱扣反时限的特性(也就是说过载电流越大,脱扣时间越短),和脱扣特性曲线图(主要是看在多大的电流下多长时间左右脱扣)。

参考资料来源:百度百科—脱扣曲线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-01

正泰nxble-63是一个漏电断路器的型号,c63的意思是指壳架等级的额定电流63A,其中c表示照明保护用。C后面的数字表示的是额定的负载电流大小(安培),作用有三个:短路保护,过载保护,人身触电保护和因火线对地线漏电打火引燃周边可燃物,一种电气防火灾保护。

漏电保护器又称漏电断路器、漏电开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护。具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。电网有接地时,漏电保护器能正常工作。

按其保护功能和用途可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

漏电保护器的推广应用是与制定使用标准、规程分不开的。美国的《美国国家电气法规》(NEC)1971年版规定,自1973年1月1日起对住宅和建筑工地必须设置漏电保护器。日本的《电气设备技术标准》和劳动省的《安全卫生规则》中规定,工作电压超过60V的电气设备在潮湿场所使用必须设置漏电保护器,在400V电路中必须全部设置漏电保护器。

扩展资料:

漏电保护器常见的接线方式:

1、板后接线方式:

板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。

2、插入式接线:

在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。

3、抽屉式接线:

断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。

参考资料:百度百科-空气开关

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-05-04
这是一个漏电断路器的型号。DZ47LE代表微型漏电断路器50代表额定电流是50A2代表两极开关,一火一零C代表照明特性,还有一个是D,那个代表电动机特性,一般工业上用16A代表断路器通过的最大电流是16A,超过16A 就跳闸了希望能解决了你的困惑