人们常说的4平方的电线是多粗,直径1.5mm又是多少平方的,能用额定7500W的电器吗

因为厕所空间太小,不能装体积太大的热水器,去国美看到即热电热水器,因为没用过,国美的营业员说要用4平方的电线才行?艾乐家和欧安*尼这两个牌子怎样?我家装的线是直径1.5mm的,直径1.5mm又是多少平方的呢?急!!!求教!!

人们常说的4平方(毫米)的电线直径是:2.257毫米。

直径1.5mm又是1.766平方毫米,不能用额定7500W的电器。

7500÷220=34.091(A)需要用6平方毫米的铜导线。

S=0.25×3.14×D²

D=√[(4S)÷3.14]=√(5.096)=2.257毫米

直径1.5毫米,截面积=0.25×3.14×1.5²=1.766平方毫米

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A

P=UI=220×12=2640瓦特

P=UI=220×15=3300瓦特

3300W<7500W

扩展资料:

根据截面积可以计算圆柱体截面积。

根据直径也可以计算截面积。

圆面积是指圆形所占的平面空间大小,常用S表示。圆是一种规则的平面几何图形,其计算方法有很多种,比较常见的是开普勒的求解方法,卡瓦利里的求解方法等。

圆的直径(D),那圆的面积就是:圆的半径(r)的平方乘以π,S=πr²=π(D/2)²=πD²/4=0.25πD²

1.766平方毫米的铜导线载流量小于16A,220×16=3520(瓦特)

根据导线载流量:

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;

明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;

铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

参考资料来源:百度百科-圆的面积

参考资料来源:百度百科-导线载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-24
4平方说的就是导线截面积为4平方毫米,若导线直径是1.5mm,截面积就是,面积公式pi*r2,即3.14*0.75*0.75=1.78平方毫米,远没达到4平方毫米的要求,你这个情况就只能换导线了,要不这么小的导线肯定是不能用7500w的电器的。导线的安全电流载流量
表1:稳态条件下环境温度40℃时,采用不同敷设方法的PVC绝缘铜导线或电缆的载流容量(I)

敷设方法

B1 B2 C E

截面积/mm2 载流容量(I)A

0.75 7.6 ---- ----- -----

1.0 10.4 9.6 11.7 11.5

1.5 13.5 12.2 15.2- 16.1

2.5 18.3 16.5 21 22

4 25 23 28 30

6 35 29 36 37

10 44 40 50 52

16 60 53 66 70

25 77 67 84 88

35 90 83 104 114

50 ---- ---- 123 123

70 ---- ---- 155 155

95 ---- ---- 192 192

120 ----- ---- 221 221

方法B1:用导线管和电缆管道装置放置和保护导线(单芯电缆)。

方法B1:同B1,但用于多芯电缆。

方法C :没有导线管或通道,电缆悬装壁侧。

方法E :电缆水平或垂直装在开式电缆拖架上。

表1给出了环境温度40℃时的PVC绝缘导线的载流容量。对于其他环境温度,安装者应按表2给出的系数修正那些载流容量值。

表2:

修正系数

环境温度/℃ 修正系数

30 1.15

35 1.08

40 1.00

45 0.91

50 0.82

55 0.71

60 0.58

注:载流容量参数和修正系数,来源于GB 5226.1-2002/IEC 60204-1:2000

因此7500w功率的电器,最好是用6平方的铜导线。
第2个回答  推荐于2016-06-16
1,直径1.5mm 等于1.5/2*1.5/2*3.14 得出的即为真实平方数。
2,2.5平方的电线,正常情况下,应该是1.78mm的直径。
3,1.5mm的电线,又叫2.5平方的非标线。可以承受。

电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个部分组成。
第3个回答  推荐于2017-12-16
你得另外拉电线的 1.5MM的线 是1.53平方左右(你不会连圆面积都不会算吧 这可是小学题) 而且开了这个热水器你家的所有家电都不能用 否则会把电表烧了 特别是浴霸都不能用。本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2018-02-25
4平方说的就是导线截面积为4平方毫米,若导线直径是1.5mm,截面积就是,面积公式pi*r2,即3.14*0.75*0.75=1.78平方毫米,也说是远没达到4平方毫米的要求,你这个情况就只能换导线了,要不这么小的导线肯定是不能用7500w的电器的。家里的主线只少要6MM平方铜线,否则电线发热会很危险的!这两个牌子都不错,