为什么楼层越高混凝土设计强度越低

如题所述

结构体系中,简单地按承载的重量区分,可以分为两类。

一类仅承受本层的重量,比如梁、板。
还有一类则承受本层及本层以上所有层的重量,比如墙、柱。

钢筋混凝土结构中,混凝土主要起抗压的作用。而钢筋则主要起到抗弯等作用。
因此,根据你的问题描述,你所说的应该指墙柱的混凝土等级。
因为按上述区分,梁板的混凝土等级,无论哪一层,都只承受本层的重量,所以,从设计上说,各层梁板混凝土等级一般不变,主要变化在钢筋。

现在我们来讨论柱的混凝土等级是如何设计的。
楼层总数越高,每层累积的重量就越大。比如每层单位重量为G1,那么十层的房子累积重量就是10*G1;100层的房子就是100*G1;
每层的墙柱,都由该层及其上所有楼层的重量之和来确定。理所当然,当楼层总数一定时,越下方的楼层承受的重量越大,越上方的楼层承受的重量越小。所以,混凝土强度等级,越往上,强度等级就越小。

话说,常规话来解释这个,就是上述内容了,不知道能否解释清楚。
以下为专业内容的解释。

一个混凝土结构体系,梁板一般为受弯构件,而墙柱则为受压构件。受弯构件控制因素为弯矩,而弯矩在计算假定里,由钢筋承担,也即:当为受弯构件时,主要起作用的是钢筋,此时,混凝土强度等级可以保持在较低水平。一般梁板的混凝土等级,低为C25,高为C40;常见的为C30;
而受压构件,则主要由混凝土承担。因为从性能及性价比来说,混凝土就是干这个用的。而决定受压构件的一般关键参数就是轴压比。轴压比表达式为 :
u=N/(fc*A)
其中,u表示轴压比;
N表示该构件所承受的力(可以理解为重量)
fc表示混凝土的抗压强度值
A表示受压构件的面积
设计规范中一般根据不同的情况规定了轴压比u的限值。比如 [u]≤0.8;
此时可以看出,假设轴压比限值一定,为满足此条件,我们设计受压构件时,一般有三个措施:
(1)减少重量 N;(2)加大混凝土强度值fc;(3)加大受压构件的面积A;

再回到你的问题,当总楼层数一定时,假设轴压比限值 [u]一定,假设该受压构件的面积A一定,
楼层越往下时,承受的N则越大,此时,就只能加大fc来平衡。
反之亦然。
当然,如果不限定构件的面积A时,也可以保持fc不变,加大A。

这就是人们平常看到的,为何楼层越往下,柱子越大的原因。

————————————————
上述解释,主要是想让专业外的人能看懂。所以,话语及用词表达不完全复核专业标准。见谅!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-21
在住宅建筑中,比如说基础是C30的砼,他是经过计算,能满足上面的整个楼的压力强度需要,越往上楼层越少,太大的迁都等级也没什么需要了,只要能承载上面的楼层强度,有富余值就可以了