外挑梁一米,3根。入墙8米,250*250,上下各两根20圆的钢筋,梁端有100*250的8米联系梁相连,C25强度,二级钢,能承重多少
下面的2Φ20起不到什么作用 !2Φ12就绰绰有余。
请仔细看明白我的回答,不必重复再答了。
记住,屋面那层 ,240×240的截面一定要延伸进墙1500!
延伸8米呢,承重多少呢
追答依题意混凝土等级c25、钢筋HRB335直径20两根,净挑长1.5m。设挑梁间距3.6m
设包括自重在内的均布荷载的设计值为q,则支座最大弯矩设计值=q·1.5²/2=1.125q,
根据凝土强度设计值fc=11.9N/mm².钢筋强度设计值fy=300N/mm²,2Φ20截面积628mm²,保护层20mm , as=30mm,算得设计弯矩为35.5KN·m.
令1.125q=35.5, 则q=35.5/1.125=31.56KN/m.这是荷载的基本组合值,不是标准值。挑梁上的设计活荷载规范标准值.252.0×3.6=7.2KN/m,挑梁自重标准值0.25×0.25×25=1.56KN/m. (31.56-1.35×1.56-1.4×7.2)÷1.35=14.35KN/m.
所以,给你留下还可以用来安装楼板及抹灰等等的重量不得大于14.35KN/m.就是安全的。
14.35K N/M是什么概念
追答不是14.35K N/M是14.35KN/m。就是1.5米长上均匀摆放总计1.5m×14.35KN/m=21.525KN的重量,即约2.15吨重。
追问大侠,是一根挑梁2.15吨,还是3根
追答是一根挑梁2.15吨。
必须说明的是:1、规范的计算方法,必须要有规范要求的构造作为前提,否则,计算无效;2、此仅为承载能力计算,不完全保证挑梁尖端的挠度符合规范要求;3、必须保证环境没有雨水浸蚀,因为容许宽度<0.3mm的裂纹产生;4、240×240的截面一定要延伸进墙≧1500。
所以,楼主应尽量不要用尽这个计算值。