电压不稳定,单股铜线4平方,哪段出的问题,用万用表怎么查

我家灯泡一闪一闪的,闸刀开关断开时进线用万用表不定时测电压在160-200伏之间,合闸后带负载下(几个节能灯五十瓦左右)测得电压N次都是60伏 。灯亮后测得电压闸头开关进出线都是240伏,同一母线上我叔叔家电压正常(在我前面,后面没户主了) 。现在已排除用电高峰,我家是农村变压器出来的主干线第二户,这种情况是自己搞还是归供电局管,打95598星期天会不会有人来修,谢谢!
电压不稳定应该是线路的问题,所有的电器都用不上,风扇,饮水机等等,我家叔叔同一母线上什么都正常使用

电表前归供电局负责,电表后个人负责。你说的测量电表进线电压不稳,要找供电局负责检修。不过从你说的现象看,你的上家电压正常的话,你的进线电压不稳,时好时坏,是典型接触不良的故障,故障应该非常简单,就是进线的某根线没接实,你把进线接头和所有螺钉紧一下,应该就会好。祝你好运。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-12
电线接头,给电工打电话就行,当天解决我们这边,你那不清楚,
第2个回答  2015-04-12
很多农村的电压都会有不稳定的情况,建议你把节能灯换成宽电压的led灯,这样就能在电压不稳定的情况下正常工作了