从长管路的一端释放压力,管路中各点压力的变化情况。

假设压力管路无限长。从一端释放压力,管内压力变化情况。一定要专业。

设进口处压力为P1,出口处压力为p2,如管道是水平的,(否则将考虑高差引起的压力变化),管道中输送的是不可压缩的流体,(如输送的是气体,情况还要复杂),则有伯努利方程简化后的公式:
P1-P2=亼P
其中亼P是管道中的压力损失,其大小和多种因素有关:
1:管道的长度有关,越长,压力损失越大,
2:管道内壁的粗糙程度,光滑的管道压力损失较小,
3:输送的介质的流速,流速越大,压力损失越大,
4:输送的介质的性质,如粘度…等,粘度大压力损 失大.
还有其他的因素,不一一列举了。
你问管路中压力的变化情况,简单地说,由于有沿程的压力损失,压力逐渐下降。
可以说回答比较专业了吧,由于你问题的条件不是特定的,无法定量计算回答。
题目中假定了管道是无限长,那么,理论上管道中的压力损失是无限大,讨论问题就无意义了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-14
1、玻璃球洒水喷头
这种喷头由喷水口、玻璃球、框架、溅水盘、密封垫等组成,其
其释放机构总的热敏感元件是一个内装彩色膨胀液体的玻璃球,用它支撑喷水口的密封垫。室内发生火灾时,液体则完全充满球内全部空间,使玻璃球炸裂,喷水口的密封垫失去支撑,压力水便喷出灭火。这种喷头外形美观,体积小,重量轻、耐腐蚀、适用于美观要求较高的公共建筑和具有腐蚀性场所。
2、易熔元件洒水喷头
这种喷头的热敏感元件为易熔材料制成的元件,室内起火当温度达到易熔元件本身的设计温度时,易熔元件易硬化,释放机构脱落,压力水便喷出灭火,是一种悬臂支撑型易熔元件洒水喷头。易熔远见洒水喷头适用于外观要求不高,腐蚀性不大的工厂,仓库及民用建筑。
3、直立型洒水喷头
这种喷头直立安装在供水支管上,溅水盘朝上,喷出来的水流成抛物曲面状,将水量的60%—80%向下方喷洒,其余的喷向吊顶。这种喷头由于水量分布较均匀,火灾区的用水分配合理,火灾效率较高。直立型洒水喷头适用于安装在管路下面经常存在移动物体的场所,可以避免发生碰撞喷头的事故,另外在灰尘或其他飞扬物较多的场所,为防止飞扬物覆盖喷头热敏感元件造成喷头动作迟缓,也应安装这种喷头。
4、下垂型洒水喷头
这种喷头溅水盘呈平板状,安装时溅水盘向下,喷头悬吊在供水支管上,其洒水形状为抛物状,将全部水量洒向地面,具有较高的灭火效率,该种喷头适用于安装各种保护场所,应用较为普遍。
5、边墙型洒水喷头
这种喷头带有定向的溅水盘,可以靠墙壁安装,喷出的水呈半抛物状,将85%的水量喷向喷头的前方,其余的喷头向后面的墙上,边墙型洒水喷头又分立式和水平式两种,由于其溅水盘不同,安装时应区别对待,这类喷头适合安装在受空间限制,布置管路困难得场所和通道状的建筑部位。
6、吊顶型洒水喷头
这种喷头安装于隐蔽在吊顶内的供水支管上,只有热敏感元件部分暴露在吊顶外面,根据不同的安装形式,吊顶型洒水喷头分为隐蔽性、半隐蔽性和平齐型三种,由于该喷头是一种装饰型喷头,因此,适用于建筑美观要求较高的场所如旅馆、客厅、餐厅、办公室。
7、普通型洒水喷头这种喷头的溅水盘呈倒伞型。喷出的水流呈球状,水量的40%-60%向地面喷洒,其余部分喷向顶棚。这种喷头能直立安装,也可下垂安装,该喷头具有保护吊顶的功能。
8、干式下垂型洒水喷头
这种喷头用于干式喷水灭火系统或其他充气的喷水灭火系统。它与
第2个回答  2019-05-12
 从长管路的一端释放压力,管路中各点压力的变化情况:根据伯努利方程,考虑管道的阻力损失。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-05-12
有没有希望这个要看你有没有信心和决心,没有办不成的事情,只要你肯下功夫!俗话说得好,只要功夫深 铁杵磨成针,你不能因为一点小挫折就放弃了,这样的话你可能会错过这段感情的,希望通过我的回答能够帮助到你!
第4个回答  2019-05-11
去百度搜索一下,你就知道了。