 施工现场临时用电安全技术规范  1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线。任何情况下不准使用绿/黄双色线做负荷线。4、 正常情况下,下列电气设备不带电的外露导电部分,应作保护接零。电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;电气设备传动装置的金属外壳;配电柜的金属外壳。5、 发电机、柴油空压机的排烟管道必须伸出室外,发电机、柴油空压机及其控制配电室内严禁存放油桶。6、 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。7、 架空线必须设在专用电杆上,严禁假设在树木、脚手架上。8、 电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。9、 橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2 .5m。10、 潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。11、 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如何置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。12、 配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。13、 配电箱、开关箱必须防雨、防尘。箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。14、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。15、 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30 mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。使用于水泵等潮湿场所的漏电开关,其额定动作电流应不大于15mA。额定漏电动作时间应小于0.1 S16、 手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kW的动力电路。容量大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。17、 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。18、 进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。19、 所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。20、 所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。21、 所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。22、 对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。23、 施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。24、 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。25、 配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备。26、 熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。27、 配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。28、 现场照明禁止使用碘钨灯,现场选用额定电压为220V的照明器。 对下列特殊场所应使用安全电压照明器:一、 隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明、电源电压应不大于36V;二、 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。三、 在特别潮湿的场所、导电良好的地面或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。29、 照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。30、 室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-17
建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

1采用三级配电系统

2采用TN-S接零保护系统

3采用二级漏电保护系统

临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,有电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电施工组织设计应补充有关图纸资料。

临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:

注;上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。

施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离:

起重机与架空线路边线的最小安全距离:

防护设施与外电线路之间的最小安全距离:

在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零或总漏电保护器电源侧零线处引出 。(如下图)

专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意图

当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。

采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。(如下图)

三相四线供电时局部TN-S接零保护系统零线引出示意图

接地装置的季节系数Ψ值

PE线截面与相线截面的关系

PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

TN系统中的保护接零除必须在配电室或配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统中间处和末端处做重复接地。

在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

施工现场内机械设备及高架设施 需安装防雷装置的规定:

做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

母线涂色

配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电气。电源隔离开关分段时应有明显可见分断电。

配电柜或配电线路停电维修时,应接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。

发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后在向负载供电。

电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

五芯电缆必须包含蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁延地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路劲应设方位标志。

每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含擦座)。

配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值

开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1 s

总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA, 额定漏电动作时间应大于0.1 s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s

配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接。