水电安装规范电缆和照明线可以共桥架吗?
明配线管已完成,甲方要求改到电缆桥架部线,怎么找规范去推翻他这个要求
举报该问题
推荐答案 2020-07-03
从电气专业设计、施工规范来说,照明线路与动力电缆,不存在什么限制或违反规范的要求。遇到建设单位要求改变照明电线敷设路径,可以与建设单位沟通和协商,依据设计施工图和甲方理论。如果甲方依然要求改变,那么就要求甲方据实追加重新敷设照明线路的工程量和施工安装费用(或者由于路径改变而增加的材料量及价格)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CThffTfC6TTSC2SS2hh.html
相似回答
水电安装规范电缆和照明线可以共桥架吗?
答:
从电气专业设计、施工
规范
来说,照明线路与动力
电缆
,不存在什么限制或违反规范的要求。遇到建设单位要求改变
照明电线
敷设路径,
可以与
建设单位沟通和协商,依据设计施工图和甲方理论。如果甲方依然要求改变,那么就要求甲方据实追加重新敷设照明线路的工程量和施工
安装
费用(或者由于路径改变而增加的材料量及价格)...
动力
电缆线和照明
单股BV绝缘导线
可以
敷设同一合金金属
桥架吗?
答:
个人认为分开为好
,有一种桥架中间带隔板的,把桥架一分为二,或根据分开线的数量来确定间隔比例。咨询征求甲方或监理意见。
大家正在搜
动力桥架和照明桥架能否共用
桥架内电缆敷设规范
桥架内电线敷设规范
工厂桥架照明灯安装
电缆桥架规格
地下室照明桥架怎么装
桥架怎么放电缆速度快
桥架放电缆滑轮怎么放
桥架内放电缆人工费
相关问题
照明线和动力电缆可以共一个桥架吗
照明线路与控制线 共电缆桥架可以么
照明和应急照明线路可以敷设在同一桥架内么?
电气安装要求插座及灯具用电是否能同入户电缆公用强电桥架,且电...
动力电缆线和照明单股BV绝缘导线可以敷设同一合金金属桥架吗?
请教:消防应急照明线路能否和普通电缆同一桥架敷设
电线、电缆能敷设于同意桥架么?
附图,建筑电气竖向的电缆走哪一个桥架有没有规定?公共照明和应...