如果只带有断路器电机拆除电源线是三相电源线最好是分开包扎,如果有
漏电保护器将三根
相线与地线短接包扎也是可以的。电动机和发电机都属于电机,维修高压电动机,转子转动时,悬空的电缆头有可能产生
电势差,存在触电危险,三相短路并接地可以消除电势差,为安全操作提供保障。 标准如下: 5.1 大修前的准备工作 5.1.1 大修前应检查电动机的振动、电流及温度、轴承声音等,根据检查情况和预防性试验记录及检修记录编制大修项目及检修计划。 5.1.2 组织检修人员学习检修工艺规程及措施和有关注意事项,并进行
技术交底,明确分工。 5.1.3 按照大修项目准备检修时必须的工器具、材料及检修记录,对起吊工具认真进行检查,必要时做拉力试验。 5.1.4 按《电业安全工作规程》办理工作票手续,做好现场安全措施,并进行安全交底。电动机的三相线圈都是引到接线盒的,接线盒内有6个桩头,上下两个桩头接在一起引出三根线的是
角星连接,下面三个桩头接在一起引出三根线的是星形连接。 折开电动机引出线,把
摇表的线路端(L)接到电动机的任一接线桩头上,摇表的接地端(E)接到电动机外壳上,摇出的数据就是三相对地绝缘,有0.5兆欧以上就合格; 折开电动机引出线和连接片,让电动机的6个接线桩头独立,上面三个桩头是三个线圈的头,用a、b、c表示,下面三个桩头是三个线圈的尾,用x、y、z表示,分别把摇表的线路端(L)和接地端(E)接到电动机的A、B,A、C,B、C间,就测量出了相间绝缘,有0.5兆欧以上就合格;当然也可以分别测量x、y、z间的绝。