推荐答案 2013-11-13
一般高压柜都是自动送电的,但低压柜就要看你的配置了,如果带了欠压分闸那就得手动送一次
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CX066fITSISfTfI2XXh.html
其他回答
第1个回答 2013-11-12
这是肯定的,当停电后在来电,电盘就会自动操作起动的。
第2个回答 2013-11-12
通常都会自动送电,除非安装的是必须手动送电的开关装置。
追问
低亚柜能自动恢复正常供电吗?
追答
低压部分要看配置情况,有的是带自动储能装置的自动空气开关,这类开关可以实现自动送电,有的是普通空气开关,必须手动送电。
相似回答
10KV
双回路
配电房
一路
外线停电
、怎样启动另一路电源供电、停电的外线来...
答:
双回路
配电房高压柜
一般有三取二闭锁,当一路
停电后,
只需要将该回路进线分闸,再合上另一路进线就行了
10kv
双回路
高压配电房
、一路
停电后
、怎样启动另一路电源
答:
1、高压开关必须是电动操作的断路器,不能是环网开关或手动操作的负荷开关。2、两回进线都要有电流互感器和线路侧的电压互感器。3、二次上配置备自投装置,判断无压和无流后分开运行的开关,再将备用电源投入。