300KVA变压器的最低电损是多少?

如题所述

朋友,变压器损耗一般有空载、负载、附加损耗,但是对中、小型变压器,其效率都可以达到96——98%,那么估计计算300KVA变压器损耗在12——6KVA之间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
  变压器损耗具体计算公式:
  (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
  (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)
  (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)
  Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
  式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
  P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)
  SN——变压器额定容量(kVA)
  I0%——变压器空载电流百分比。
  UK%——短路电压百分比
  β——平均负载系数
  KT——负载波动损耗系数
  QK——额定负载漏磁功率(kvar)
  KQ——无功经济当量(kW/kvar)
  上式计算时各参数的选择条件:
  (1)取KT=1.05;
  (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
  (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
  (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
  (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%。
第2个回答  2013-12-16
变压器损耗具体计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。本回答被网友采纳