桩基础上的(预制混凝土管桩)独立柱基承台下部是受拉还是受压?不是桩基础的独立柱基承台如何受力?

另外请问,桩基础承台连梁都应该是反梁即倒置梁么?我问过别人,说法不一。有人说只要是梁着地的就是反梁,而悬空的不是。还有我现在工地上的图纸就是梁着地的,而设计梁钢筋是上部4Φ20,下部是4Φ25的,即正梁。问了许多人,有的说图纸错,有的说对,不知道怎么办,请专家解释。

桩基础上的(预制混凝土管桩)独立柱基承台下部一般是受拉,不是桩基础的独立柱基下部也是受拉 。桩基础承台连梁一般是正梁,但是和具体的工程情况关系很大,如果基础是桩筏基础的,那么是反梁。如果没有基础底板的,正梁的可能性较大。对于你说的设计梁钢筋是上部4Φ20,下部是4Φ25,按计算来说应该是反梁,因为对于连续梁来说,支座钢筋一般是要大于垮中钢筋的。建议你问一下图纸的设计人员,因为牵涉到钢筋断点的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-20
这个问题杠杠滴~~我一个看不懂- -#