变压器380V变220V,从220V取零线和380V的任一火线组成220V为什么不可以?请高手指教

如果变压后的220V零线接地,那么对这个220V有没有什么影响?如果不接地就拿这根零线与380V的一根火线去接负载,那会怎样?

我给你一个图,你就很清楚了。

主要要看你变压器是什么类型的。

1、如果是上面那个图形,是自耦变压器,有公共线圈的那种(多数小变压器,而且一、二次电压比较接近的,都会采用这种结构)。你可以观察一下,你的变压器有没有公共接点(图上标的B-b),就清楚了(一般是三个头引出)。

这种情况,就有可能会出来两种电压:220V或160V,可以有回路流通。

2、如果是下面的图形,一、二次线圈是分离的。就有四个头引出。输入接A-B,输出接a-b。如果要按你的想法来接,那就形不成回路。

3、由此看来,不管你是那种变压器。都不要去改变原来变压器应该的接法为好。

给你参考,希望对你有用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-28
就看你该变压器的220V侧实实在在接地没有,如果接了地,用这根地线和380V侧的任一火线是可以组成220V的,原因是主变压器380V侧的中性点是接了地的,你的380/220V变压器的接地与它是等电位,(你将这根接地看成变压器的中性线接地)所以,可以构成220V。当然,如果你的380/220V的变压器220V侧没有接地,低压侧的任一相和380V的火线是不能构成220V的。因为它们是各不相同的两条回来,相互之间不能形成回路。
第2个回答  2010-06-28
用了变压器后380V和220已经隔离了,没有直接电的连接,所以380的火线和220的零线形不成回路,所以不可以。
不知道你为什么要加变压器,380直接取单相电不就是220吗,你的380V是没有零线的?
第3个回答  2010-06-28
因为是隔离变压器,初、次级没有电的联系,只有磁的联系。
第4个回答  2010-06-28
回路无法形成!