10KV线路和房子的安全距离是多少

如题所述

10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;      

与非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;       

与交通困难地区的安全距离为4.5;      

与公路路面的安全距离7米;      

与铁道轨顶的安全距离为7.5米;      

与通航河道最高水面的安全距离为6米;       

与不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。

扩展资料:

线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:

低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;

35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;

154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;

330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。

参考资料来源:百度百科--安全距离

参考资料来源:百度百科--高压线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-18
根据《电力设施保护条例实施细则》架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。1-10千伏电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为1.5米;1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。
如有其他疑问,您可拨打95598供电服务热线,24小时向用户提供用电业务咨询、电量电费查询、停电信息、故障报修、投诉举报及建议等服务。
第2个回答  2015-09-12
10KV线路和房子的安全距离:
1.裸导线1.5m,
2.绝缘导线0.75m。
电力行业标准10kV及以下架空配电线路设计技术规程DL/T 5220—2005规定:
13.0.4 lkV~lOkV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。
lkV以下配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于2.5m,绝缘导线不应小于2m。
线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:
lkV~lOkV:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m。(相邻建筑物无门窗或实墙)
lkV以下:裸导线lm,绝缘导线0.2m。(相邻建筑物无门窗或实墙)
在无风情况下,导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离,不应小于上述数值的一半。
第3个回答  2015-09-14
第4个回答  2010-07-19
2--3米