22问答网
所有问题
三相四线制系统,一相对零电压异常,零线带电是什么原因?
三相四线制系统中,测三相线电压是380V。
再将各相对零测量,两相测得都是300V,但有一相对零测得是110V。
用验电笔测零线氖泡发亮带电。
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-04
负荷和零线都有问题:
1、三相负荷不平衡,有一相负荷过重;
2、零线过小、接地电阻偏大、某处接触不好或断线等。
三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CX2T0S6X2.html
其他回答
第1个回答 2010-07-10
(一)把低压、高压全停了,放电,用摇表测一下对地电阻是否一样.(二)把零线头从变压器端拆下,引一米铜线,然后检查好送高压,之后用表量三项对刚接的零线,看电压是否一样,如还是那样就肯定是变压器有问题了.操作一定要正规,注意安全
第2个回答 2010-07-10
首先是零线接地不好或零线线路中间接头有问题,然后三相负荷不平衡,引起零点漂移,就会出现你说的这种现象。
第3个回答 推荐于2017-09-24
负荷和零线都有问题
1、三相负荷不平衡,有一相负荷过重;
2、零线过小、接地电阻偏大、某处接触不好或断线等。本回答被提问者采纳
第4个回答 2010-07-10
三相不平衡,使零线电压发生漂移
1
2
下一页
相似回答
三相四线制系统,一相对零电压异常,零线带电是什么原因?
答:
这问题肯定不对
,如果零线带电,那么有一相对零测得是110V是有可能的,但 将各相对零测量,两相测得都是220V是不可能的。
如何解释
三相四线
电力
系统
中的一相电笔测试为
零电压,
而
零线
为220v电压...
答:
这种说法有矛盾!用电笔测试三相每一相显示为红色灯亮,电笔无法测试电压,只能显示有电或无电,如果零线用电笔测试有电或则有电压220v,则说明零线开路了,因为只有零线开路了才能发现有电压,这是回路而引起,一旦零线接通就一切回复正常。测试电压:每
一相对
地都是220v,相与相为380v,零对地都是
零电
...
大家正在搜
三相四线线电压与相电压关系
三相四线制零线有电
三相四线制零线电流
三相四线零线带电
三相四线零线怎么接
三相四线怎么找零线
三相四线哪根是零线
三相四线零线电流多少
三相四线零线有电流吗
相关问题
B相C相对零线电压220V,A相对零线电压295V,什么原因...
三相电假如一相发生接地故障,另外两相对零线电压是多少,电工朋...
A相C相对地电压都是400V,B相对地电压为零,ABC三相对...
三相四线制为什么a相对零线150v左右,而c相对零310v左...
ABC三相之间为380V,相对零均为220V;用试电笔测试C...
零线带电96伏,三相相线两相对地电压正常,一相对地电压380...
三相电接入电路后三相之间为380V其中两相对零线380V,但...
电气相对零,相对地。相间,零对地是什么意思