三相四线制系统,一相对零电压异常,零线带电是什么原因?

三相四线制系统中,测三相线电压是380V。
再将各相对零测量,两相测得都是300V,但有一相对零测得是110V。
用验电笔测零线氖泡发亮带电。

负荷和零线都有问题:
1、三相负荷不平衡,有一相负荷过重;
2、零线过小、接地电阻偏大、某处接触不好或断线等。
三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-10
(一)把低压、高压全停了,放电,用摇表测一下对地电阻是否一样.(二)把零线头从变压器端拆下,引一米铜线,然后检查好送高压,之后用表量三项对刚接的零线,看电压是否一样,如还是那样就肯定是变压器有问题了.操作一定要正规,注意安全
第2个回答  2010-07-10
首先是零线接地不好或零线线路中间接头有问题,然后三相负荷不平衡,引起零点漂移,就会出现你说的这种现象。
第3个回答  推荐于2017-09-24
负荷和零线都有问题
1、三相负荷不平衡,有一相负荷过重;
2、零线过小、接地电阻偏大、某处接触不好或断线等。本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-07-10
三相不平衡,使零线电压发生漂移