第2个回答 2010-07-15
四、质量控制点
二施工操作要点及有关注意事项
1.施工前标定搅拌机的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数,并根据设计要求通过成桩试验,数量不少于5根,以确定搅拌桩的配合比和施工工艺。报监理工程师批准以此为依据指导施工。
2.施工前必须保证施工场地平整,清除桩位处地上、地下的一切障碍物。场地低洼时,回填粘土整平。
3.按照设计图纸进行桩位放样,桩位偏差不大于10cm,并填写复核记录。
4.每一根桩开钻必须连续施工,严格控制喷浆及停浆时间,不得间断。严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业,以确保搅拌桩质量和长度。
5.钻杆下沉前,用经纬仪检查或用垂线量测钻杆的倾斜度,使倾斜度不大于1.5%。
6.搅拌头的回转数、提升速度应相匹配,确保加固深度范围内的土体的任何一点均能经过20次以上的搅拌。
7.已制备好的浆液不得离析,拌制水泥浆液的灌输、水泥用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录。泵浆量及搅拌深度必须采用经国家计量的部门认证的检测仪器进行自动记录。
8.搅拌机喷浆提升的速度和次数必须符合施工工艺的要求,并应有专人记录。
9.搅拌桩施工完成后必须去掉上部浮浆后再进行上部施工。
10水泥搅拌桩的质量检验
①施工原始记录:详尽完善、如实记录并及时汇总分析,发现不符合要求的立即纠正。
②开挖检验:选取0.1%的桩体进行开挖,深度1.5米左右,观察成桩情况。
③取样检验:从开挖外露桩柱体中凿取石块或采用岩芯钻孔取样制成试件,进行抗压强度试验。抽检比例为0.5%。
④荷载试桩:抽检比例为0.3%
⑤用无损法检测桩径及桩长:抽检比例为1%。