第1个回答 2010-07-06
你的线路电压降低是因为:
负荷上升,使线路电流增大,线路上的电压损失增大,然后用户端的电压自己就降低了``
(这很好理解,当初你一家农场时,负荷不大,电压满足要求;后来增加了几个养猪场,负荷上升明显,从而是出线端电压下降明显)
你可以联系供电部门,看能上调向你这条线路供电的变压器档位不。如果能,就调高变压器档位,直到你这端电压满足要求。如果档位调到最高档,电压仍偏低,那只有想其它办法了。
你想从三相380V电源上接变压器供电,不是不可以,但要联系相关部门得到认可。如果用380V/220V的变压器,变压器高压侧要接在三相电源的二条相线上。
另外5KW的容量明显不满足要求,一个电磁炉就能达到2KW以上,一般一个普通家庭的用电量较高时都能达到5KW,像你这样一个农场再加几个养猪场5KW远远不够,你可以大概估算一样负荷能有多大来确实变压器容量。如果是你们几家一起用,我估计至少需要60-100KW。如果只是你家自己用,也至少需要10KW。
第2个回答 2010-07-07
如果你家三相电压稳定,可以买一台三相变单相变压器,就可以解决了,不可以买普通三相变压器,普通三相变压器输出也是三相的,我这可以给你做三相变单相变压器。
第3个回答 2010-07-06
如果你想不三相电转换成两相电,他的总功率是不变的,如果真的像你说的一样电压只有130v-200v的话那可能就不行了,200V可能还凑活130V就不行了,应为有些电器的启动电压是很大的,比如电冰箱它的功率大概只有150W,而它的所需要的稳压器至少为500W,也就是比用电器的功率大三到五倍,(电压过低倍数还要增加)如果真的不能改用其他的办法,就尽可能减少所使用用电器的总功率,祝你好运,希望我的回答能对你有所帮助。
第4个回答 2010-07-06
电不是自己随随便便可以接的,要通过电力部门才可以接,你家门前有三相电,虽接照明电可以,但是动力用电,也不能随随便便可以接,还要考虑三相电间的平衡;用升压变压器来达到电压标准,这个到可以的,但变压器的功率要有足够的大,可以进行电压调节,这样就可以使用,因为你这里电压变化太大,随时要注意电压变化,防止烧掉电器设备。
第5个回答 2010-07-06
只用变压器是没有用的。一定要用稳压器、单相220V 5K好的稳压器大概在一两块钱左右