配网供电线路远近与变压器容量无大影响与电压等级有关,通常配电线路0.4kv供电半径应在300-500m内,10kv线路供电半径宜在10-15km内,35kv线路供电半径在30km左右。实际上可根据负荷情况适当调整伸长。如题200kvA变压器低压(400V)侧供电负荷大小及线径来决定长度,假如供电距离2000m负荷5000kw,U=380V COS=0.8 I=9.5A p=0.0315.m.mm2 末端电压降10%=38v R=U/I=38/9.5=4欧 S=0.0315*2000=63/4=15.75mm2 根据计算得知:如果供电线路2000米,负荷5000w(每相约1660w),末端电压损失38v(相电压约22v)时应选16mm2的铝芯导线。追问

0.4千伏安用70钢铝线能带动多少千伏特加