直流调速器显示phase failed是啥故障

如题所述

欧陆590直流调速器三相报警代码应该是“3 PHASE FAILED”,检查电源是否正常,有无缺相现象。

当负荷减小时,发动机转速升高,飞球向外张开带动速度杆向右移动。此时伺服活塞尚未动作,因此反馈杠杆AC的上端点A暂时作为固定点,杠杆 AC绕A反时针转动。

带动滑阀向右移动,把控制孔打开,高压油便进入动力缸的右腔,左腔与低压油路相通。这样高压油便推动伺服活塞带动喷油调节杆向左移动,并按照新的负荷而减少燃油供给量。

扩展资料:

其工作原理如下:

当负荷减小时,由曲轴带动的驱动轴转速升高,飞球的离心力增加,推动速度杆右移。于是,摇杆以A点为中心逆时针转动,滑阀右移,压力油进入伺服器油缸的右部空间。与此同时,油缸的左部空间通过油孔与低压油路相通,其中的油被泄放。

在压差的作用下,伺服活塞带动喷油泵齿条左移,以减少供油量。当转速恢复到原来数值时,滑阀也回到中央位置,调节过程结束。

参考资料来源:百度百科-调速器





温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-22
直流调速器故障代码:3 PHASE FAILED
代码含义:三相故障
引发原因:控制器检测不到L1,L2,L3电源的时候,电源发生故障,3相电源报警便启动
调整措施:
1、控制器的3相编码保险熔断,这个故障大部分由励磁部分问题引起保险熔断,一般是L1和L2相保险坏
2、主回路3相快熔断,这个故障一般由调速器模块坏,或者电机故障造成,当然也不排除短路原因;