高压电线距离房屋多远才可以?

如题所述

根据您的描述,供电企业的高压线路规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的,在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保高压线与建筑物的安全距离符合相关规定。
各级电压线路边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为:
1千伏以下线路水平安全距离为1.0米;
1-10千伏线路水平安全距离为1.5米;
35千伏线路水平安全距离为3.0米;
66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;
154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;
330千伏线路水平安全距离为6.0米;
500千伏线路水平安全距离为8.5米。
各级电压线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离为:
110千伏线路垂直安全距离为5.0米;
220千伏线路垂直安全距离为6.0米;
330千伏线路垂直安全距离为7.0米;
500千伏线路垂直安全距离为9.0米;
750千伏线路安全距离为11.5米。
希望我们的回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-26
高压电线与房屋之间的水平距离,是需要控制在6m以上,才属于安全区,而其与非住宅区的水平距离,使用控制在5m以上的。
此外,若是中压线路的话,距离小区的水平距离,是不得少于6.5m,与非住宅区,不得少于5.4m。
第2个回答  2022-06-26
1、在当前高压线为1千伏时:需与房屋间隔4米。

2、高压线为1~10千伏时:需与房屋间隔5米。

3、35~110千伏:需与房屋间隔10米。

4、154~330千伏:需与房屋间隔15米。

5、500千伏以上时:需与房屋间隔20米。
第3个回答  2022-06-25
3月30日上午,公主岭市一出租车司机向二三里资讯报料称:公主岭市铁北老火车站附近的铁路工务段院内竟然将高压电线杆建在了房子里。
当日下午,二三里资讯来到报料者说的地方实地查看,的确看见公主岭铁路工务段院内有两根高压电线杆被建在房子里。二三里资讯找到相关负责人欲了解情况,该负责人明确表示,他不接受采访。
二三里资讯了解到:公主岭铁路没有工务段,那个院子是中国铁路沈阳局集团有限公司四平工务段公主岭线路车间。
清明假期结束后,二三里资讯来到四平工务段了解情况。该段党委办公室一位蔡姓负责人说,他得先向沈局宣传部请示,得到批准才能接受采访。
二三里资讯查询得知:《铁路电力管理规则》第一章第8条规定:电力架空线路和电缆线路径内,不得任意建造建筑物和种植妨碍电力设备安全运行竹木植物,其限界按国家《电力设施保护条例》及其实施细则办理。2011年1月8日经国务院第二次修订的《电力设施保护条例》实施细则第五条规定:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-110千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
那么中国铁路沈阳局集团有限公司四平工务段公主岭线路车间院内的两根高压电线杆是否符合上述规定?至二三里资讯发稿时止,未接到四平工务段任何回复。
第4个回答  2022-06-17
根据您的描述,两年前才弄过个1️24〞+゛4️3 9〞+゛2️2,这是ԛԛ,做出来外表和眞的一样的。供电企业的高压线路规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的