22问答网
所有问题
带电作业的安全距离是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-19
设备不停电时的安全距离是 10KV及以下的的安全距离是0.7米.35KV安全距离是1.00米.110KV是1.5米
工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离10KV及以下为0.35米.35KV为0.6米.110KV为1.5米.
这是电厂安全规程规定的安全距离,如果你是在室外,裸线的情况下,由于有电磁波的影响,尽量远离为好,另外要是长期靠近,考虑辐射的话,最好越远越好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CX6ST0XI02SIf6662S6.html
相似回答
带电作业的安全距离是多少
答:
设备不停电时的安全距离是 10KV及以下的的安全距离是0.7米.35KV安全距离是1.00米.110KV是1.5米
工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离10KV及以下为0.35米.35KV为0.6米.110KV为1.5米.这是电厂安全规程规定的安全距离,如果你是在室外,裸线的情况下,由于有电磁波的影响,尽量远离为好,...
带电作业
最小
距离是多少
?
答:
3.00米
。对于交流电压的最小安全距离:
10KV及以下—0.70米
;20、35KV—1.00米;63(66)110KV—1.50米;220KV—3.00米;330KV—4.00米;500KV—5.00米;750kV—6.0米;1000KV—7.00米。对于直流电压的最小安全距离要求:±50kV—1.5米;±500kV—6.8米;±660kV—9.0米;±800k...
大家正在搜
带电安全距离是多少
带电作业最小安全距离
10kv带电作业安全距离
10千伏带电作业安全距离
高压带电作业安全距离
380v线路带电作业安全距离
35kv带电安全距离
6kv带电安全距离
输电线路安全距离