排水管道:


管材及接口:


1.污水管材:采用玻璃纤维增强塑料夹砂管,“○”形橡胶圈(由管道生产厂家配套供应)接口。环钢度为10千牛/平方米,工作内压力为0.20MPa。


2.雨水管材:采用埋地硬聚氯乙烯(PVC—U)超强加筋管。基础采用1:1砂石垫层,粗砂回填至管顶上30cm;


检查井:采用圆形检查井具体按图施工。检查井井盖座为Φ700重型防盗球墨铸铁井盖座。


2、开挖基坑槽:


污水管道基坑开挖按设计要求宽度为D600,雨水管道基坑宽度为D600,雨水管道采取直槽开挖;污水管道根据管径,当开挖至管顶30cm后,以1:0.33的坡比放坡。根据测量放好的基坑开挖线,采用人机配合法施工,先采用1.0立方米的反铲挖掘机分段进行开挖,开挖前向机械操作人员交代清楚开挖的断面尺寸、堆土的地点、开挖的坡比、开挖基坑的底高程等内容。


同时安排施工管理人员进行现场的指挥,并进行及时的基坑底高程及宽度的测量,坚决杜绝基坑开挖过深。在设计底高程以上保留20厘米的原状土,施工前采用人工突击挖除,清基整形至设计标高,在基坑基础范围外设置排水沟及集水坑,保证基坑中出现明水时能及时用水泵抽出,确保预制底板安装时基坑内干燥无水。


土方的堆放和弃运:非压力管道开槽时,堆土距槽边1.5m以外,堆土高度不得超过1.5m。符合要求的土用于回填,其余用运输车外运。吊车下管时一侧堆土,一侧走车。


基坑的开挖尺寸允许偏差应符合规范要求,在施工单位自检合格后报请业主、监理或设计单位等部门进行验槽,经验槽合格后方可进行下一道工序的施工。


3、管道铺设:


1.管道基础应落在原状土上,若局部遇有暗沟塘,古墓等时须作以下技术处理。将软弱部分挖除至原状土,然后用1:1砂石分层报实回填至管基础底设计标高,并进行放坡,考虑压力扩散角要求。施工前,先铺设较深的管道,调整垫层高程和相邻近管道高程相同时,再安装相邻管道。砂石基础施工前,应复核高程且槽底无积水和软泥。砂石基础及管座石子不得与管皮接触,管底必须与平基紧密接触。砂石基础要夯实,密实度不小于90%。


2.管道安装:


(1)承插式接口安装,土基必须达到设计承载力,原状土不扰动,如超挖、扰动、水浸,必须经处理达到稳定、密实、平整,方可铺筑砂基。砂基必须达到设计厚度,压实度,方可安管。


(2).安装时,将管子稍吊离槽底,使插口上的胶圈准确对入承口锥面内,利用边线调整管身位置,使管身中线符合设计要求。此时,应认真检查胶圈与承口接触是否均匀紧密,不均匀时,应进行调整,使胶圈准确就位。安装的顶拉速度应缓慢,并设专人盯胶圈就位情况,必须保证其所处位置均匀。当胶圈达到承插口工作面预订位置后,锁定接口,一段接口完成口后,应用中、粗砂填实,并及时回填管座砂基。


3.打压试验


污水管道安装时需进行打压试验,当2段管节对接时,需将管道接口处的铜嘴朝上放置,管道对接完成后,利用便携式试压泵对接口进行打压试验,试验压力在2分钟内保持在0.2MPa,方可进行下道工序施工。


4.检查井砌筑:


(1)井室用机砖砌筑在整体水泥混凝土基础上,不利用管道平基再帮宽的办法作井基。应在挖槽时,就计算好检查井的准确位置,浇筑管道混凝土平基时,应将检查井井基宽度一次浇够。


井室内的流槽砌砖,应交错插入井墙,使井墙与流槽形成整体。不应先砌井墙,然后再堆砌流槽,造成流槽与井墙分离。


流槽应砌(砖)、抹(面)成与上下游管径相同的半圆弧形,不应无流槽,也不应砌成梯形或矩形。同时,流槽过水断面不应小于上游和下游管径的过水断面。井底坡度和高程应符合设计要求。


水泥砂浆抹面要掌握厚度、均匀、平整、密实。抹完后要封闭井口,以保持井室内湿润养护,不使抹面造成裂缝,空鼓。


(2)砌收口时,每收进一层,变化一个直径,为保证每层直径准确,每一块砖收进尺寸都要均匀,每层缩小后的直径圆都要保持圆润。


盖板的预制加工或采购,要控制配筋量和配筋合理性。


(3)井筒砌筑:


砌筑的砖墙外露面完整、无缺损、色泽一致、无花斑;砂浆应饱满,无空缝;砖体牢固,无松动;砌筑圆润,无折线;墙面平整,无凹凸。注意随砌随搂缝,勾缝时深浅一致平整、密实、光洁。


(4)踏步和井圈的安装


踏步材料应符合设计或标准图要求,使用前应涂刷两层防腐漆,不应使用钢筋弯制成的踏步,踏步应随砌砖、随安装,不得先砌砖后凿洞孔安装,安装的外露长度,水平间距。垂直间距符合设计或标准图要求。砂浆凝固前不得踩踏。安装井圈前,应将井墙顶面用水冲刷干净,铺砂浆使井圈与路面找平。


5.密闭性试验


(1)排水管道安装完毕经检验合格后,应进行管道的密闭性检验。可采用闭水试验方法检验。


(2)管道密闭性检验应在管底三角区回填密实后、沟槽回填前进行。


(3)闭水试验应满足下列要求


1)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头。


2)试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游设计水头加2m计。


3)当计算出的试验水头小于1.0m,但已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m。


(4)试验管段灌满水后的浸泡时间不应小于24h。


(5)管道密闭性检验时,外观检查,不得有漏水现象,管道24h的渗水量应满足下式计算结果:Q≤0.0046d


式中:Q——每1km管道长度24h的允许渗水量(m_/24h·km)d——管道内径(mm)。


4、管槽回填:


管区填土施工必须在管道两侧同步迸行.严禁单侧回填.从管底基础部位开始到管顶以上0.5米范围内,必须采用人工回填,严禁用机械推土回填。回填时沟槽内应无积水,不得带水回填,不得回填淤泥,有机物、冻土以及砖,石等硬块。


管顶0.5m以上部位的回填.可采用机械从管轴线两侧同时回填、夯实.可采用机械碾压.回填土的压实度,管底到管顶范围内不小于95%.管顶以上0.4米范围内不小于80%.其它部位不小90%.管顶以上路基部分按道路施工要求.